请问380V电,进四极的漏保空开,然后出来取N和A相作220V电,请问这样接可以吗?A,N相漏电,漏保能否动作?
请问380V电,进四极的漏保空开,然后出来取N和A相作220V电,请问这样接可以吗?A,N相漏电,漏保能否动作?
22楼
完全可以!
一旦这两根导体的任何一根出现对地的泄露,只要达到动作值,就会保护跳闸。
回复
23楼
为什么这么多人说会跳
回复
24楼
董十爷 发表于 2015-7-30 15:41 为什么这么多人说会跳奥,是说的漏电了会跳
回复
25楼
有问题的,其实漏电没必要设置很多级数,一般都是末端设置,前端一般采用电气火灾检测系统。
回复
26楼
zongch1939 发表于 2015-7-29 16:28 为何会跳?只有出现剩余电流,才会跳的。正常运行时,IA+IN=0,没有剩余电流出现。不出现接地故障,哪来的 …LZ是问“A,N相漏电,漏保能否动作?”
回复
27楼
我做过的,进线带漏保的表箱4P,出线6-12路的2P开关不带漏保,和你这情况很像。国网ERP平台的表箱设备。
回复
28楼
我处居民小区配置情况:进线带RCD的总表箱4P开关,出线6-15路的2P开关不带RCD,住户内也是不带RCD进线开关(2P),分路插座回路为带RCD的2P开关。分级RCD保护是很必要的,前级是后级的后备保护。
回复
29楼
肯定是要动作的 只要有剩余电流 都会动作
回复
30楼
肯定会动作的
回复
31楼
3P+N不会起漏保作用。这与开关型号参数有关,如果是塑壳开关,我曾经拆开过,3P+N型,它的剩余电流互感器是A、B、C三相线穿芯的,而N线是不零序CT控制的。而4P漏保是A、B、C、N线皆穿芯受控的。看你画出的图,像似是微型断路器,假冒产品较多,质量差。不建议使用。
回复