建设项目节能评估报告的编写要点及评估中存在问题
canf32028
canf32028 Lv.8
2015年07月28日 23:51:00
只看楼主

  1、法律法规的强制规定      1.1节能评估是建设项目的市场准入门槛(国务院《节能减排综合性工作方案》(国发〔2007〕15号))      我国经济快速增长,各项建设取得巨大成就,但也付出了巨大的资源和环境代价,经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐,群众对环境污染问题反应强烈。这种状况与经济结构不合理、增长方式粗放直接相关。不加快调整经济结构、转变增长方式,资源支撑不住,环境容纳不下,社会承受不起,经济发展难以为继。只有坚持节约发展、清洁发展、安全发展,才能实现经济又好又快发展。同时,温室气体排放引起全球气候变暖,备受国际社会广泛关注。进一步加强节能减排工作,也是应对全球气候变化的迫切需要,是我们应该承担的责任。

  1、法律法规的强制规定

  

  1.1节能评估是建设项目的市场准入门槛(国务院《节能减排综合性工作方案》(国发〔2007〕15号))

  

  我国经济快速增长,各项建设取得巨大成就,但也付出了巨大的资源和环境代价,经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐,群众对环境污染问题反应强烈。这种状况与经济结构不合理、增长方式粗放直接相关。不加快调整经济结构、转变增长方式,资源支撑不住,环境容纳不下,社会承受不起,经济发展难以为继。只有坚持节约发展、清洁发展、安全发展,才能实现经济又好又快发展。同时,温室气体排放引起全球气候变暖,备受国际社会广泛关注。进一步加强节能减排工作,也是应对全球气候变化的迫切需要,是我们应该承担的责任。

  

  严格控制新建高耗能、高污染项目。严把土地、信贷两个闸门,提高节能环保市场准入门槛。抓紧建立新开工项目管理的部门联动机制和项目审批问责制,严格执行项目开工建设“六项必要条件”(必须符合产业政策和市场准入标准、项目审批核准或备案程序、用地预审、环境影响评价审批、节能评估审查以及信贷、安全和城市规划等规定和要求)。

  

  1.2节约资源是我国的基本国策《中华人民共和国节约能源法》

  

  (中华人民共和国主席令第七十七号)提出,能源,是指煤炭、石油、天然气、生物质能和电力、热力以及其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。节约能源(以下简称节能),是指加强用能管理,采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施,从能源生产到消费的各个环节,降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费,有效、合理地利用能源。节约资源是我国的基本国策。国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略。国家鼓励、支持开发和利用新能源、可再生能源。

  

  国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目,依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设;建设单位不得开工建设;已经建成的,不得投入生产、使用。具体办法由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定。

  

  建筑工程的建设、设计、施工和监理单位应当遵守建筑节能标准。

  

  不符合建筑节能标准的建筑工程,建设主管部门不得批准开工建设;已经开工建设的,应当责令停止施工、限期改正;已经建成的,不得销售或者使用。

  

  建设主管部门应当加强对在建建筑工程执行建筑节能标准情况的监督检查。

  

  使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。

  

  国家采取措施,对实行集中供热的建筑分步骤实行供热分户计量、按照用热量收费的制度。新建建筑或者对既有建筑进行节能改造,应当按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置。

  

  国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备,安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。

  

  国家鼓励开发和推广应用交通运输工具使用的清洁燃料、石油替代燃料。

  

  公共机构应当按照规定进行能源审计,并根据能源审计结果采取提高能源利用效率的措施。

  

  国家加强对重点用能单位的节能管理。

  

  下列用能单位为重点用能单位:

  

  (一)年综合能源消费总量一万吨标准煤以上的用能单位;

  

  (二)国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府管理节能工作的部门指定的年综合能源消费总量五千吨以上不满一万吨标准煤的用能单位。

  

  重点用能单位节能管理办法,由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定。

  

  从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构提供虚假信息的,由管理节能工作的部门责令改正,没收违法所得,并处以相应罚款。

  

  设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的,由建设主管部门责令改正,处十万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任。

  

  重点用能单位未按照本法规定设立能源管理岗位,聘任能源管理负责人,并报管理节能工作的部门和有关部门备案的,由管理节能工作的部门责令改正;拒不改正的,处以相应罚款。

  

  1.3能评是立项的前提条件和验收的重要依据(国家发改委6号令)

  

  2010年11月1日实施的《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》中华人民共和国国家发展和改革委员会令(第6号)指出,为加强固定资产投资项目节能管理,促进科学合理利用能源,从源头上杜绝能源浪费,提高能源利用效率,对固定资产投资项目的能源利用是否科学合理进行分析评估,并编制节能评估报告书、节能评估报告表(以下统称节能评估文件)或填写节能登记。

  

  固定资产投资项目节能评估文件及其审查意见、节能登记表及其登记备案意见,作为项目审批、核准或开工建设的前置性条件以及项目设计、施工和竣工验收的重要依据。

  

  未按本办法规定进行节能审查,或节能审查未获通过的固定资产投资项目,项目审批、核准机关不得审批、核准,建设单位不得开工建设,已经建成的不得投入生产、使用。

  

  固定资产投资项目节能评估按照项目建成投产后年能源消费量实行分类管理。具体内容见表2.1.

  

  固定资产投资项目节能评估报告书应包括下列内容:

  

  (一)评估依据;

  

  (二)项目概况;

  

  (三)能源供应情况评估,包括项目所在地能源资源条件以及项目对所在地能源消费的影响评估;

  

  (四)项目建设方案节能评估,包括项目选址、总平面布置、生产工艺、用能工艺和用能设备等方面的节能评估;

  

  (五)项目能源消耗和能效水平评估,包括能源消费量、能源消费结构、能源利用效率等方面的分析评估;

  

  (六)节能措施评估,包括技术措施和管理措施评估;

  

  (七)存在问题及建议;

  

  (八)结论。

  

  节能评估文件和节能登记表应按照本办法附件要求的内容深度和格式编制。

  

  固定资产投资项目建设单位应委托有能力的机构编制节能评估文件。项目建设单位可自行填写节能登记表。

  

  固定资产投资项目节能评估文件的编制费用执行国家有关规定,列入项目概预算。

  

  建设单位以拆分项目、提供虚假材料等不正当手段通过节能审查的,由节能审查机关撤销对项目的节能审查意见或节能登记备案意见,由项目审批、核准机关撤销对项目的审批或核准。

  

  节能评估文件编制机构弄虚作假,导致节能评估文件内容失实的,由节能审查机关责令改正,并依法予以处罚。

  

  负责节能评审、审查、验收的工作人员徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守,导致评审结论严重失实或违规通过节能审查的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  

  对未按本办法规定进行节能评估和审查,或节能审查未获通过,擅自开工建设或擅自投入生产、使用的固定资产投资项目,由节能审查机关责令停止建设或停止生产、使用,限期改造;不能改造或逾期不改造的生产性项目,由节能审查机关报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭;并依法追究有关责任人的责任。

  

  1.4节能评估,由项目建设单位组织,由节能评估机构根据节能法规、标准,对固定资产投资项目的能源利用是否科学合理进行分析评估,并编制节能评估报告书、节能评估报告表。项目建设单位可自行填写节能登记表。

  

  依据上述文件精神,现将本人所做的节能评估报告编写工作的经验和体会,与同行交流、探讨。

  

  2、能评的分类及要求:

  

  2.1国家项目

  

   201312131834469154.jpg


3、节能评估报告编制内容


3.1基本思路: 201312131835187286.jpg



  3.2评估内容提要

  

  (1)项目的建设地点和项目用地平衡表。

  

  (2)项目建筑面积,主要生产工艺、厂房、产品纲领、主要原材料、主要燃料动力、生产班制。

  

  (3)各专业重点评估设计是否执行了现行的政策、规范和标准。

  

  (4)节能设计方案的合理性。

  

  (5)详细评估:

  

  ①工艺流程以及生产工艺的合理性、先进性;

  

  ②建筑布局的合理性、围护结构的合理性;

  

  ③公用工程部分工艺合理性;

  

  ④能源结构、总量及能源转换的合理性;

  

  ⑤主要耗能设备的选型、台数选择的合理性;

  

  ⑥各终端用户所选参数及指标的合理性;

  

  ⑦各专业所采取节能措施的合理性及可操作性;

  

  ⑧能源计量的配置情况;

  

  ⑨新能源利用情况;

  

  ⑩项目的综合能耗、能耗指标及效果分析等。

  

  3.3编写要求:

  

  3.3.1项目概况

  

  (1)建设单位基本情况

  

  建设单位名称、性质、地址、法定代表人、注册资金、经营范围、通信方式、项目联系人及联系方式等,可依据项目立项申请报告书内容,引用相关建设单位的基本情况。

  

  (2)建设项目基本情况

  

  项目名称、建设地点、建设项目的使用功能和主要经济技术指标,例如表3-1内容,这些基本要求是定量反应项目建设单位的建设意图,确定能源使用技术、耗能系统、主要耗能设备、选定终端用户参数、室内参数的基本条件,也是确定项目能耗种类、计算标准、计算参数、能耗总量、能效分析的依据。详细描述使用功能,以使能耗工艺、能耗系统、能耗设备的选择和计算更趋准确。

  

  这是编写节能评估报告的基础。报告中应列出项目综合经济技术指标表;项目主要经济技术指标表。

  

  (3)项目建设方案

  

  节能评估报告的直接编写依据为甲乙方签订的技术服务合同、项目的规划意见书、地质灾害评估、外部市政工程综合汇总、项目建设单位的投资意图、现场勘测和项目周边区域市场调查资料、有关会议纪要等。

  

  a)工艺系统及设备

  

  主要生产工艺、典型工艺流程;主要工艺生产设备;主要耗能工艺和耗能设备;主要原材料,尤其是含能源资源的原材料;主要燃料、动力

  

  生产中主要能源转换过程。

  

  b)建筑、总图和结构

  

  建筑总平面的布置和设计,应使布局合理,节约用地,建筑物充分利用冬季日照并避开冬季主导风向,利用夏季凉爽时段的自然通风。主要建筑采用最佳朝向,使主要房间最大可能避免西晒,最大限度的减少空调能源消耗。建筑单体体形设计,建筑采用紧凑的体形,缩小体形系数,减少热损失,尽量利用自然光,在满足照度的条件下,减少人工照明。

  

  ①规划用地面积;②建构筑物占地面积;其中:原有建构筑物占地面积:设计建构筑物占地面积

  

  ③总建筑面积;其中:原有建筑面积:设计建筑面积。

  

  ④绿地面积;⑤机动车停车位;⑥非机动车停车位;⑦建筑密度;⑧容积率;⑨绿地率;⑩单体设计,建筑物的轮廓形状、长宽高、外立面特点、结构形式,柱网形式,各层的层高和总高。

  

  根据节材节能要求,合理选用节能型结构设计方案。

  

  根据建筑物的使用功能及重要性,确定建筑结构安全等级,结构重要性系数,地基基础等级,地下室人防等级,建筑物抗震设防裂度,建筑物抗震设防分类,结构的设计使用年限等。

  

  c)项目消耗的主要能源种类,市政热力、电力、天然气和耗能工质自来水、中水等。

  

  d)主要供、配电系统、通风空调采暖系统、给排水系统、供气等系统及设备的初步选择。

  

  ①供配电系统:

  

  根据用户性质,确定负荷等级、用电负荷大小以及了解所在区域供电网络电压等级等情况,分别说明供、配电系统方案及照明系统等方案。

  

  负荷计算可按单位容量法或依据用电设备容量采用需要系数法进行估算。耗能设备主要为变压器;灯具等。

  

  ②冬季采暖系统:

  

  设计方案选取,优先利用市政热源或区域热源。根据终端用户的性质和热源情况确定采暖方式。根据建筑高度、采暖面积确定采暖区域划分,包括高低层分区、楼栋分区等,对于一般民用建筑,一个采暖单元多层建筑宜小于70000平方米,高层建筑宜小于40000平方米。

  

  ③夏(冬)季空调系统

  

  大型商业建筑宜采用全空气集中空调系统。大型医院建筑夏季宜采用集中空调。小型公共建筑夏季宜采用可变制冷剂流量多联空调机或户式集中空调机。一般工业项目可采用集中冷源加柜式空调空调系统。

  

  ④通风系统

  

  人防工程、汽车库和卫生间设机械通风系统;厨房操作间由专业厂家配置专用机械通风系统;其他房间尽量采用自然通风。工业项目的特殊场所需要设置局部排风系统。

  

  ⑤给水系统

  

  对供水系统,须说明来源,包括城市自来水、自备井水、地表水,引入干管路数、管径大小、供水压力。根据建筑物的高度及给水管网的供水压力,确定给水系统的供水区。

  

  ⑥中水供水系统,按照规范设置中水处理站或采用市政中水,明确管网供水压力、水量、可靠性。

  

  ⑦天然气

  

  对天然气用户如住宅厨房、公用食堂、餐厅以及蒸汽锅炉、热水锅炉等。应阐述天然气调压箱的设置以及对调压站的要求。燃气系统配置调压装置、燃气计量表、燃气浓度检测监控仪表和声光报警装置等。

  

  天然气供应系统及户内天然气器具/天然气主要供食堂生活使用/天然气器具为常用的厨房灶具、燃气热水器/天然气调压柜等。

  

  ⑧锅炉房

  

  根据生产、采暖、空调、消毒、生活热水、开水器等蒸汽负荷的需要,设置蒸汽锅炉、热水锅炉,根据燃料特点、计算负荷确定锅炉房规模。根据规范要求明确锅炉房设置位置。

  

  ⑨换热站

  

  根据生产、生活、采暖、空调终端对热水的参数要求选择换热器的型式、台数、传热系数、传热效率、设置位置、供热半径、供热分区。

  

  蒸汽及凝结水系统与设备的初步选择

  

  蒸汽主要提供生产用汽、空调加热、空调加湿、采暖加热、生活热水。其中空调加湿采用蒸汽加热纯水,产生纯蒸汽后直接使用;空调加热和采暖加热利用蒸汽通过高效板式换热机组制备55/45℃的热水;食堂热水利用容积式汽水换热器制备60℃的热水。

  

  纯蒸汽发生器/汽水板式换热机组/汽水容积式换热机组/凝结水加压回收装置……

  

  ⑩压空、真空和氮气

  

  压缩空气供气动、控制和吹扫等使用。无油螺杆空气压缩机/微热吸附再生干燥器/真空供吸附元件/杂质和清洁使用/工艺真空泵/氮气供工艺设备使用/液氮储罐V=20m3/气化器Q=100Nm3/h/氮气调压装置Q=50Nm3/h等。

  

  电气、采暖、通风、空调、给排水、供热、燃气等系统的主要耗能设备拟选择见表3-3

  

  表3-3主要耗能设备表

  

   201312131835544067.jpg


  3.3.2项目所在地能源供应情况

  

  选用能源品种的应遵循:易得、洁净、节省、使用和管理方便的原则,及遵守国家及地方相关政策、法律、法规、规范和标准的原则。

  

  应阐述供电、天然气、煤气、自来水给水、中水、污水、雨水、供煤,供油、供热热源(蒸汽、热水)等供应条件。说明能源供应设施距本用户点的距离、供应能力、能否满足项目的建设需要和能源选择的合理性。特别是在满足项目需求的前提下,优先选用一次能源和低品位能源,少用二次能源和优质能源。

  

  应分别叙述

  

  电力:天然气:热力:氮气:给水:排水:①污水:②雨水:等关于项目所在地电源的供应条件中,其中供电部分应考虑:新建区域或已建成一定规模的区域的供电情况。应了解

  

  a)区域规划方案

  

  当新建小区,应了解建设地点的区域供电系统的规划图。确定对本建设项目供电的合理供电方案。

  

  b)区域电网的变电所的现状布局。

  

  在所建设项目所在区域,选择周围合适的供电电源,含:

  

  (a)电压等级,引用变电所(开闭站)的名称。

  

  (b)周围开闭站、变电所可否提供建设项目所需电源。

  

  (c)项目能源消耗种类、数量及能源使用分布情况中,应指出项目电能的流向或转换情况。

  

  电力→设备动力、照明用电,同时指出其他用电的设备用电情况。

  

  (d)项目能源消耗数量及能源使用分布情况。列出项目能源消耗数量表。

  

  4节能设计的原则

  

  认真贯彻执行国家能源政策,合理利用能源,降低能耗,提高经济效益;合理选择能源品种,尽可能减少自产和外部协作能源品种;坚持开发与节约并举、节约优先的方针,大力推进节能降耗,提高利用效率;节能与技术进步、环境保护相结合;合理选择设备,使系统匹配合理,保证设备在较经济的负荷运行;提高系统效率,对工业项目,采用先进的工艺,采用电机变频调速技术,改善风机、泵类电机系统调节方式;设备的选型先进、合理,采用国家推荐的高效低能耗产品;积极推进清洁能源、新能源的利用。

  

  5合理用能标准和节能设计规范

  

  ①国家

  

  需引用相关法律、法规、规划和产业政策,如《中华人民共和国节约能源法》,《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号),《节能中长期专项规划》(国家发改委发改环资[2004]2505号),《中国节能技术政策大纲》(2006)等。

  

  ②行业

  

  规划、文件等

  

  ③工程建设标准规范

  

  相关标准及规范,如《公共建筑节能设计标准》GB50189-,《民用建筑热工设计规范》(GB50176-),《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-),。相关专业工程设计规范等。

  

  ④产品能效限定值

  

  有关各种设备能效限定值及节能评价值等规范等。此部分内容是作为对所选用能设备的对标评估依据。

  

  6建设项目能源消耗种类、数量及能源使用分布情况

  

  除特殊工业建筑以外,一般项目可根据建设项目的位置、工艺要求、产品特点、能源供应条件确定能源供应种类,通常同类项目,消耗的能源种类基本相同,主要有:煤炭、市政热力、天然气、电力和能耗工质自来水、中水等。

  

  应说明根据建设项目的能源消耗要求、终端用户耗能参数,确定用能品种、耗能系统、能源流向、能源转换状况。

  

  项目能源消耗数量为节能评估报告编写的重点。是定性分析与定量计算相结合、以定量计算为主的集中体现,应分品种核算、计算能源消耗量。

  

  【例】

  

   201312131836295140.jpg


  6.1天然气消耗量的估算

  

  锅炉房消耗的天然气,根据蒸汽、热水需要量计算。居民生活、医院、食堂、餐饮等消耗的天然气,根据《全国民用建筑工程设计技术措施》指标,按照人数、床位数、餐厅座位数计算每年所消耗的天然气量。其他行业,如工业等消耗参照本行业相应指标计算。

  

  一次能源的设备及其年消耗量按列下表内容出

  

   201312131837011077.jpg


  6.2采暖、空调及采暖年耗热量估算

  

  散热器采暖估算,空调采暖估算,夏季空调设计参数、设计冷负荷估算,通风耗电量根据通风换气次数估算。

  

  二次能源市政蒸汽及其年消耗量按下表内容列出

  

   201312131837352893.jpg


  6.3自来水、中水、生活热水用水量估算

  

  耗能工质自来水(来自市政)(自产)的用途种类及其消耗量

  

   201312131838037806.jpg


  6.4供配电

  

  二次能源电的种类及其消耗量(动力、照明分列表)

  

   201312131838364685.jpg


6.4.1负荷计算及变压器选择

  

  1)负荷计算

  

  负荷计算方法,一般有:单位面积功率法;需要系数法;利用系数法。二项式法;变值需要系数法。

  

  目前常用计算法有单位容量估算法,需要系数法,利用系数法。

  

  (1)单位容量负荷估算法适用范围为一般民用建筑,住宅、公建等采用此法。

  

  当按单位面积估算时,可参照表6.4.1-1参数进行。


表 6.4.1 -1 各类建设物的单位建筑面积用电指标 201312131839133247.jpg



  注:当空调冷水机组采用直燃机(或吸收式制冷机)时,用电指标一般比采用电动压缩机制冷时的用电指标降低25VA/m2~35VA/m2。表中所列用电指标的上限值是按空调冷水机组采用电动压缩机组时的数值。

  

  (2)需要系数法,一般民用项目或工业项目系用此法。

  

  需要系数法,应掌握的原则为:计算负荷又称需要负荷或最大负荷。实际上计算负荷是一个假想的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常用采30min的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

  

  (3)对工业项目有时用平均负荷的概念,平均负荷为等效时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷,平均负荷用来计算最大负荷和电能的消耗量。

  

  关于单台设备功率的确定,当连续工作制的电动机的设备功率计为额定功率,对短时或周期工作制的电动机的设备功率,当采用需要系数法时应统一换算到负载持续率为25%下的有功功率。

  

   201312131840245047.jpg


  Pτ——电动机额定功率;

  

  ετ——电动机额定负载持续率

  

  当采用电焊机设备时,是将额定容量换算则负载持续率

  

  ε为100%时的有功功率。

  

   201312131841008031.jpg


  St——电焊机的额定容量,kVA;

  

  ——额定功率因数。

  

  电炉变压器的设备功率是指额定功率因数时的有功功率

  

  整流变压器的设备功率是指额定直流功率

  

  气体放电灯的设备功率为灯管额定功率加镇流器的功率损耗,当荧光灯采用节能电感镇流器时应加15~18%,采用电子镇流器加10%,金卤灯、高压钠灯等用节能电感镇流器时加9%~10%。

  

  a用电设备组的设备功率

  

  指不含备用在内的所有单台设备功率之和。

  

  b变电所或建筑物的总设备功率

  

  应为所供电设备功率的总和,但应除去不同时使用的负荷,例如:

  

  •消防设备;

  

  •季节性设备,取其大者。

  

  (4)关于柴油机负荷

  

  当柴油发电机仅作为消防、保安性质用电设备的应急电源时,用电负荷应计算消防泵(含消火栓泵、喷淋泵、消防加压泵和排水泵)、消防电梯、防排烟设备、消防控制设备、安防设备、电视监控设备、应急照明等设备的容量。但节能评估报告可不计电能耗。

  

  当柴油发电机组完全作为备用电源时,根据用电负荷性质和需要,应计算所带其他负荷的设备功率。节能评估报告计电能耗。

  

  由于发生火灾时,可停除保安性质负荷用电以外的非消防用电设备的电源,而非消防状态下消防设备又不投入运行,二者不同时使用,所以应取其大者作为确定负荷。

  

  对于设计初期阶段,一般民用建筑在方案和可研阶段,可按供电变压器容量的10%~20%估算容量。

  

  各类建设物的单位建筑面积用电指标估算参照表6.4.1-1。单位容量可参照《全国民用建筑工程设计技术措施》推荐指标。或按表6.4.1-2不同类型住宅及配套公建综合系数进行估算。

  

  表6.4.1-2不同类型住宅及配套公建综合系数

  

   201312131841346425.jpg


  2)变电所计算

  

  (1)按需要系数法估算变压器容量,按此法计算需由相关专业提供用电设备容量等资料。变压器容量估算见表6.4.1-4。一般民用建筑设计可按单位指标法估算变压器容量,按此法计算,其单位指标可按《全国民用建筑工程设计技术措施》有关内容选取。其变压器容量估算见表6.4.1-5。变电所设置地点及供电范围见表6.4.1-6。

  

  注:①考虑变压器损耗、供电范围、负荷率等因素,确定拟建变电站数量、变压器的容量、台数和型式。

  

  ②负荷种类含动力(工艺、给排水、通风空调、热能动力、电梯、插座等负荷)、照明等。

  

  ③其它负荷,如道路照明负荷估算可按每平米0.5W计及绿地照明估算可按每平米1.0W计,办公设备当无数据时可按每平米40W计,建筑立面照明可按表6.2.1-3进行估算。

  

  表6.4.1-3建筑物立面夜景照明单位面积安装功率

  

   201312131842015406.jpg


表6.4.1-4 变压器容量估算表(需要系数法)

201312131842328000.jpg

*变压器计算应计算到高压侧。

*当采用Kc法时应为设备组容量

表6.4.1-5变压器容量估算表(单位容量法)

201312131843018767.jpg

表6.4.1-6 变电所设置地点及供电范围

201312131843297214.jpg

表6.4.1-7 全厂用电负荷计算表

201312131843542113.jpg

  *当单台变压器计算时取同时系数kp=0.9,kq=0.97,全厂(项目)多台变压器总计算全项目负荷时乘以同时系数kp=0.9,kq=0.95。加变压器损耗折算到高压侧负荷。以此计算出视在功率,用以选变压器

  

  6.4.2年电力消耗估算

  

  1)、计算方法:

  

  民用与工业建设项目:动力、照明能耗计算,首先照明、动力应分别计算。

  

  (1)照明能耗计算原则:

  

  照明按GB50034-2004《建筑照明设计标准》有关内容中不同功能的功率密度进行估算。估算前应首先在建筑专业的合理采用节能设计后方考虑照明的节能设计才有实际意义。特别提出,照明设计计算时不能按LPD值计算,LPD值仅应为计算后校验能耗限定指标用,可仅在可研阶段估算负荷用,设计考虑的原则为:

  

  a应根据建筑物性质,确定照明设计方案,根据视觉要求、工作性质和环境条件,使工作区域或空间能获得良好的视觉效果、合理的照度和显色性及适宜的分布。

  

  b照明设计应满足《建筑照明设计标准》GB50034-2004所对应的照度标准,照度均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度值、能效指标等综合要求。

  

  c对照明的质量中对公共建筑的工作间及工业建筑作业区域的一般照明照度的均匀度,应不小于0.7,作业的邻近周围的照度均匀度应不小于0.5。

  

  d房间或场内的通道和其他作业区域的一般照明的照度值不宜低于作业区一般照明照度值的1/3。

  

  各种照明质量的具体要求和各工作间的照度,光源色温要求、各种光源显色指标数及各工业间功率密度值见GB50034-2004有关内容。

  

  (2)照明能耗计算,按单位面积功率值计算照明设备安装容量,照明负荷能耗计算时,按照明设备计算容量、年运行天数、每天小时数、使用系数、年用电能量、乘以折算系数、最后得出年耗标煤量。

  

  (3)对动力、照明总能耗的计算

  

  a民用建筑对总能耗计算一般按室内、外照明、插座、电梯、电热水器等能耗计算,可研阶段按单位容量计算法,求出计算容量,乘以年运行小时数。电梯、电热水器等应单独计算。其中民用建筑电气设备年运行小时数经验值见表6.4.2-4,年运行时间,可参照年运行时数,乘以不同的使用系数进行计算,对于使用系数值,目前尚无统一规定。不同类型的项目与同一类型项目的规模大小不一,使用系数均有所区别,如照明计算中,使用系数与建筑面积、建筑物性质有关,当建筑面积大时,使用系数可取较小值,而面积小时,可取较大值。一般经验数据取值为0.6~0.8(含插座)还可参考民用建筑设计技术措施有关内容估算。

  

  还可按各专业消耗电力的实际量进行计算,按此计算方法各专业应相应有主要设备表,应含型号、规格、安装容量、使用(备用)台数。

  

  一般按各用电设备的容量计算能量较为接近实际。

  

  b工业项目的能耗计算较为复杂,除照明估算可按单位容量法外,动力等其他负荷应按各专业主要设备表的内容进行计算。

  

  年时基数的选取应按工业项目的年时基数,按车间(工段生产线)等分别计算。工业项目的年时基数见表6.4.2-2.

  

  对于合理确定年实际运行小时数,是计算能耗的关键数值,对于工业企业可按《机械工厂年时基数计算标准》JBJ/T2-2000,一般一类、二类工作环境中的企业一班制可取2008小时,二班制4016小时,三班制可取5648小时,而对工作环境为三类工作环境时属对人体健康有害的作业环境一班制可取1506小时,二班制取3012,三班制取4518小时,以上规定均为全年按251天计算,对一、二类环境第一班取8小时,第二班取8小时,第三班取6.5小时。

  

  对第三类环境三个班次均取6小时。

  

  对于特殊行业如海油平台;水利工程;风电工程等按实际运行时间计算。

  

  对连续性生产的工艺设备运行全年,年时基数,根据生产的连续特性,工作环境类别,另有规定。

  

  目前根据现行国家有关休假规定,实际年工作日数为250天,比上述标准规定251天少一天。计算时可按实际情况调整。

  

  而动力设备的使用系数与负荷类别,运行情况、设备容量有关。

  

  对工业项目,计算较为规范,全年工业项目能耗的计算,按年平均负荷来确定。企业年电能消耗量用年平均负荷和实际工作小时数计算,当已知企业的计算有功功率Pc后,企业的年有功Wy可按下式计算。

  

  Wy=αavPcTnkWh

  

  其中:αav、年平均有功、无功负荷系数,应采用同类型企业的多年积累的统计数据,当缺乏数据时,作为初步估算值αav可取0.7~0.75,为年实际工作小时数,可按根据工作性质工作类别选取公称年时基数。Pc为计算有功功率,Tn为年时基数。

  

  工业项目电能耗量,主要为动力设备,照明设备,除实验室等以插座供电的实验设备外一般插座仅作为检修用时,可按每个插座100W计算容量,当工艺设备容量较大时,此部分检修容量消耗电能可不计。工艺设备公称年时基数表见表6.4.2-2;

  

  民用建筑电气设备年运行小时数经验值见表6.4.2-3;

  

  表6.4.2-2工艺设备公称年时基数表

  

   201312131844564621.jpg


表6.4.2-3 民用建筑电气设备年运行小时数经验值

201312131845219079.jpg


(4)电气专业年耗电量估算表见表6.4.2-5;表6.4.2-6;


表6.4.2-5 年电力消耗估算(按需要系数法计算)


201312131846180096.jpg

表6.4.2-6 年电力消耗估算(按单位容量计算法)

201312131846437472.jpg

  6.5项目消耗能源种类及年总消耗总量估算汇总见表6.5-1

  

  表6.5-1消耗能源种类及年总消耗总量估算汇总

  

   201312131847124429.jpg


  6.6能源流向图、转换能源种类及其数量

  

  天然气调压站职工食堂用气

  

  电动力用电、照明用电

  

  市政供热热源换热站(板式换热器、容积式热交换器)采暖热水、空调热水、生活热水、冬季纯水制备预热用水

  

  市政热源蒸汽纯蒸汽发生器空调加湿蒸汽

  

  冬季室外空气冷却塔、板式换热器冷冻水

  

  氮气生产设备

  

  7项目分专业节能措施评估(各专业自行编写)

  

  7.1工艺专业(略)

  

  7.2建筑专业、结构专业(略)

  

  7.3暖通、动力专业(略)

  


201312131834469154.jpg


201312131835187286.jpg


201312131835544067.jpg


201312131836295140.jpg


201312131837011077.jpg


201312131837352893.jpg


201312131838037806.jpg


201312131838364685.jpg


201312131839133247.jpg


201312131840245047.jpg


201312131841008031.jpg


201312131841346425.jpg


201312131842015406.jpg


201312131842328000.jpg


201312131843018767.jpg


201312131843297214.jpg


201312131843542113.jpg


201312131844564621.jpg


201312131845219079.jpg


201312131846180096.jpg


201312131846437472.jpg


201312131847124429.jpg

相关推荐

APP内打开