空调冷量不够是配置小了还是什么原因
昊晟空调制冷
2015年07月27日 18:09:22
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-7-27 18:18 编辑 有一个29平方的实验室,全新风的,配5匹恒温恒湿空调。温度只降到28度就再也下不来,请问是什么原因?求高人指点压缩机低压6KG运行电流6.3A,出气管很冰但是回液管是常温。请高人指点

本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-7-27 18:18 编辑

有一个29平方的实验室,全新风的,配5匹恒温恒湿空调。温度只降到28度就再也下不来,请问是什么原因?求高人指点
压缩机低压6KG运行电流6.3A,出气管很冰但是回液管是常温。请高人指点
免费打赏
荣昌制冷
2015年07月27日 18:22:11
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-7-27 18:24 编辑

实验室到底是26还是29平方的?空调到底是3P还是5P的?你的两个相同的帖子,一个说是26平米,空调是3P的。
这就是我删除的帖子: 我有一个26平方的实验室,配一台3匹恒温恒湿空调,现在开一天温度只有28度,是什么原因?压缩机低压6KG运行电流6.3A,出气管很冰但是回液管是常温。请高人指点
回复
荣昌制冷
2015年07月27日 18:33:41
3楼
不任是26还是29平米,也无任是3P还是5P空调,都够了,5P就配得太大了。
但低压压力6kg太高了,最多只能5kg的表压。检查是否加多了制冷剂?冷凝器是否脏?内机蒸发器是否干净?关键的压缩机的压缩性能是否下降了?
回复
解放军
2015年07月28日 10:06:01
4楼
会不会是风量风量不够?
回复
昊晟空调制冷
2015年07月30日 11:42:49
5楼
荣昌制冷 发表于 2015-7-27 18:22 实验室到底是26还是29平方的?空调到底是3P还是5P的?你的两个相同的帖子,一个说是26平米,空调是3P的。 …是两个实验室,一个26平方配3匹空调,回风工况,一个29平方配5匹空调,新风工况
回复
昊晟空调制冷
2015年07月30日 11:44:02
6楼
不存在脏的,新机调试出现这个问题,一直找不到原因
回复
逍遥自在1
2015年07月30日 14:35:37
7楼
实验室的密封性如何?测量蒸发器进出口温差,一般在15°左右。
回复
昊晟空调制冷
2015年07月31日 06:52:51
8楼
实验室密封很好的,
回复
祁滨兴
2015年08月07日 09:27:47
9楼
检查一下管路系统,有没有循环不畅或局部堵塞,6KG的压力太高了。
回复
昆明的云
2015年08月10日 14:05:57
10楼
回复都是大神,学习了
回复
游荡四方
2015年08月10日 14:15:32
11楼
配5匹恒温恒湿空调

一看设置是否正确,
二看是否处于除湿加热状态,
三看回气管温温度是否冰手
四看过滤器温度是否明显高于手温
回复

相关推荐

APP内打开