本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-7-27 18:18 编辑 有一个29平方的实验室,全新风的,配5匹恒温恒湿空调。温度只降到28度就再也下不来,请问是什么原因?求高人指点压缩机低压6KG运行电流6.3A,出气管很冰但是回液管是常温。请高人指点
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-7-27 18:18 编辑
有一个29平方的实验室,全新风的,配5匹恒温恒湿空调。温度只降到28度就再也下不来,请问是什么原因?求高人指点
压缩机低压6KG运行电流6.3A,出气管很冰但是回液管是常温。请高人指点
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-7-27 18:24 编辑
实验室到底是26还是29平方的?空调到底是3P还是5P的?你的两个相同的帖子,一个说是26平米,空调是3P的。
这就是我删除的帖子:
我有一个26平方的实验室,配一台3匹恒温恒湿空调,现在开一天温度只有28度,是什么原因?压缩机低压6KG运行电流6.3A,出气管很冰但是回液管是常温。请高人指点
回复
3楼
不任是26还是29平米,也无任是3P还是5P空调,都够了,5P就配得太大了。
但低压压力6kg太高了,最多只能5kg的表压。检查是否加多了制冷剂?冷凝器是否脏?内机蒸发器是否干净?关键的压缩机的压缩性能是否下降了?
回复
4楼
会不会是风量风量不够?
回复
5楼
荣昌制冷 发表于 2015-7-27 18:22 实验室到底是26还是29平方的?空调到底是3P还是5P的?你的两个相同的帖子,一个说是26平米,空调是3P的。 …是两个实验室,一个26平方配3匹空调,回风工况,一个29平方配5匹空调,新风工况
回复
6楼
不存在脏的,新机调试出现这个问题,一直找不到原因
回复
7楼
实验室的密封性如何?测量蒸发器进出口温差,一般在15°左右。
回复
8楼
实验室密封很好的,
回复
9楼
检查一下管路系统,有没有循环不畅或局部堵塞,6KG的压力太高了。
回复
10楼
回复都是大神,学习了
回复
11楼
配5匹恒温恒湿空调
一看设置是否正确,
二看是否处于除湿加热状态,
三看回气管温温度是否冰手
四看过滤器温度是否明显高于手温
回复