请问各位专业人士:螺杆式冷水机组(30HXC350A)与卧式端吸离心泵11-5015-7(扬程34.6MH2O;流量72.2L/S)是否相匹配?现我所在的空调工程(19层高商业楼)已完工,14-15层能量充足,但16-19层冷量不足,是否由于空调水的扬程及流量达不到要求还是其他原因引起?一般引起冷量不足的原因何在?请各位同行朋友多多指教!!!!

请问各位专业人士:螺杆式冷水机组(30HXC350A)与卧式端吸离心泵11-5015-7(扬程34.6MH2O;流量72.2L/S)是否相匹配?现我所在的空调工程(19层高商业楼)已完工,14-15层能量充足,但16-19层冷量不足,是否由于空调水的扬程及流量达不到要求还是其他原因引起?一般引起冷量不足的原因何在?请各位同行朋友多多指教!!!!
免费打赏
njzxh
2005年09月20日 14:01:30
2楼
打你的主机制冷量说说啊,光有型号偶们也不知道。。。。
机器铭牌的数据,19层最不利点管道总长。。。
供回水温度。。。
越详细越好,现在调试都不行,大热天更惨了。
回复
rxy197758
2005年09月20日 14:05:42
3楼
设计中没有添加设备层吗?
看泵的参数是比较悬的。一共19层就算层高两米还38米呢!个人认为14-15楼冷量充足已经很走运了!

回复
sioocn
2005年09月20日 14:57:28
4楼
嗯,我也觉得水泵压头太小
回复
dongzhesheng@co163
2005年09月20日 15:28:50
5楼
水泵扬程不足仅是一种可能。如果你的系统设计了同程,那就肯定不是扬程问题,而是部分管路堵塞的问题。
另外,即使扬程不足,也不是像3楼说的那样按层高计算,那种观点是错误的。
回复
pengshaoyan
2005年09月20日 16:33:37
6楼
同意5楼
回复
qijunshan_qd
2005年09月20日 16:46:30
7楼

支持5楼
回复
jsha_zy
2005年09月20日 16:48:33
8楼
水泵设计应无问题;制冷机是开利的吧,
系统调试有问题。
回复
jsha_zy
2005年09月20日 17:10:32
9楼
开利的某些销售人员素质不高,有损企业形象。
回复
awxue
2005年09月20日 17:15:38
10楼
应当是水量分配不合理所致。应将下部的楼层水路阀门关小。水泵扬程是否合理,则要看一下供回水温差是否达到5℃,若是,温差<5℃,则水泵扬程当属过大。
回复
guan21cn
2005年09月21日 20:26:58
11楼
多谢各位专业人士给出宝贵意见:昨天没有介绍清楚14至19层才有中央空调工作,下面2层至13层还没有给用户使用.还有主机出水温度8度,入水温度14度.制冷量1218KW.现行主机的出水温度比调试的时候高出3度,制冷机组是开利的.如管道没有充洗干净也不之意这样吧!!!