请问各位专业人士:螺杆式冷水机组(30HXC350A)与卧式端吸离心泵11-5015-7(扬程34.6MH2O;流量72.2L/S)是否相匹配?现我所在的空调工程(19层高商业楼)已完工,14-15层能量充足,但16-19层冷量不足,是否由于空调水的扬程及流量达不到要求还是其他原因引起?一般引起冷量不足的原因何在?请各位同行朋友多多指教!!!!
请问各位专业人士:螺杆式冷水机组(30HXC350A)与卧式端吸离心泵11-5015-7(扬程34.6MH2O;流量72.2L/S)是否相匹配?现我所在的空调工程(19层高商业楼)已完工,14-15层能量充足,但16-19层冷量不足,是否由于空调水的扬程及流量达不到要求还是其他原因引起?一般引起冷量不足的原因何在?请各位同行朋友多多指教!!!!
12楼
水泵的参数好像没什么问题,看一下水泵进出口压差是多少.
1.可能有些堵
2.旁通管上的阀门是否内漏
3.检查16-19层送回风温度,检查此区域风盘的气阻情况.
4.除了不好的楼层,关断其余所有层空调水阀试试.
回复
13楼
14-15层能量充足,但16-19层冷量不足,又介绍了冷机正常,只能是水量分配不合理的问题,需检查向16-19层供冷的水管路和阀门,是否有堵塞(曾遇到一工程,从外看,阀门全开,实际上是该阀的阀杆断了,阀体掉入管内,产生严重堵塞。);或者是水系统自身设计不合理。
回复
14楼
核对一下制冷机组负荷是否满足最不利管路负荷
回复
15楼
我觉得他的设计应该采用了同程式(立管);而且在建筑设计中考虑了设备夹层。但在工程实施中,各层的水流量分配不均匀。既没有达到该层所需要的水流量;有可能是没有按照平衡阀。不能有效地控制各层的循环水量。也可能是层阀门质量有问题。我在实际中遇到过这样的问题。因为阀门质量导致房间空调效果不好。
回复
16楼
“按照平衡阀”应是“安装平衡阀”
回复
17楼
主机的出水温度比调试的时候高出3度,有可能是被堵的问题所造成.
回复
18楼
查一下冷却水环路,若无问题;就有怀疑冷水机组了
回复
19楼
应该是水量分配不均,建议安装平衡阀
回复
20楼
水泵,平衡阀,认真检查!!
回复
21楼
多谢各位专业人士给出宝贵意见:
按各位所说的检查水泵进水压力0.75MPa,出水压力11.5MPa,旁通阀没有内漏,送风口温度20度,回风口温度29度.现在又在管道阀门后装上压力表,在19层压力0.23MPa,18层压力0.26MPa,15层压力0.38MPa,14层压力0.4MPa,集水器压力0.83MPa,温度11.5度,分水器压力1.05MPa,温度7.9度,主机出水温度5.7度,入水温度11度,在机房内主机出水到分水器这距离温度相差几度,这几度会到那里??
膨胀水箱是否要保温,一般膨胀水箱安装在那个地方最合理,补水情况是怎样????
回复