跪求:中央空调冷量不足,原因何在?
guan21cn
guan21cn Lv.2
2005年09月20日 13:38:29
来自于中央空调
只看楼主

请问各位专业人士:螺杆式冷水机组(30HXC350A)与卧式端吸离心泵11-5015-7(扬程34.6MH2O;流量72.2L/S)是否相匹配?现我所在的空调工程(19层高商业楼)已完工,14-15层能量充足,但16-19层冷量不足,是否由于空调水的扬程及流量达不到要求还是其他原因引起?一般引起冷量不足的原因何在?请各位同行朋友多多指教!!!!

请问各位专业人士:螺杆式冷水机组(30HXC350A)与卧式端吸离心泵11-5015-7(扬程34.6MH2O;流量72.2L/S)是否相匹配?现我所在的空调工程(19层高商业楼)已完工,14-15层能量充足,但16-19层冷量不足,是否由于空调水的扬程及流量达不到要求还是其他原因引起?一般引起冷量不足的原因何在?请各位同行朋友多多指教!!!!
免费打赏
njzxh
2005年09月24日 23:47:07
22楼
分水器至水泵处有什么大阻力的阀门?这两者之间压降高达10M.如果没有,则有脏堵.
主机到分水器之间没道理有这么大温差,怀疑是温度计有问题.
水泵的运行参数已变,扬程变大,流量减小了,查水泵性能参数表,扬程为40M时流量是多少?
出风温度太高,冷不下来,怀疑流量不足,可检查19层进出水温度,看温差是否过大.
关掉其余层,只调试要用的那几层,如可行,则可确定为流量小,基本上是水泵房管路有问题.
回复
jsha_zy
2005年09月25日 10:39:34
23楼

--膨胀水箱是要保温,一般膨胀水箱安装在循环水泵入口,补水情况是正常运行时为泄漏量;
--水泵除污器检查没有?若无,冷水机组内部被堵可能性很大;冷水机组出口流量可能严重不足;
--空调面积多少?发一张机房原理图看看。
回复
wangbin89726
2005年09月27日 14:30:20
24楼
支持楼上,另外负荷是否过大,我怎么按你说的数据算,冷量与你说的不对啊
回复
vvybdick
2005年09月28日 23:11:05
25楼
支持5楼的观点,安装好点的动态电动调节阀吧,系统本身的问题.
要不再仔细检查系统.
回复
zym2000_0
2005年09月29日 00:00:57
26楼

开式系统才考虑高度的压力,闭式系统的阻力来自沿程阻力与局部阻力,与楼层高度无关
回复
lhjdg2005
2005年09月29日 00:02:55
27楼
老大:你的压力单位多不多头哦,你的软接头用的什么软接头哦?都还没有被整爆!主机是哪个厂家的?蒸发器可以承受115公斤的压力??????佩服!!!!!!!!!!
回复
denggongjun
2005年09月29日 20:40:00
28楼
这样的常识都犯,还是佩服27楼能发现他们在瞎吹.
回复
njzzzrd
2005年09月29日 21:22:47
29楼
查一下温度表是否正常,保温是否良好.膨胀水箱是要保温,一般膨胀水箱安装在楼顶最合理,补水则看你的系统漏水情况而定.
回复
zdm6060
2005年09月30日 11:52:52
30楼
支持3楼
回复
zhangjeremy
2005年10月03日 22:41:17
31楼
???
回复

相关推荐

APP内打开