请问各位专业人士:螺杆式冷水机组(30HXC350A)与卧式端吸离心泵11-5015-7(扬程34.6MH2O;流量72.2L/S)是否相匹配?现我所在的空调工程(19层高商业楼)已完工,14-15层能量充足,但16-19层冷量不足,是否由于空调水的扬程及流量达不到要求还是其他原因引起?一般引起冷量不足的原因何在?请各位同行朋友多多指教!!!!
请问各位专业人士:螺杆式冷水机组(30HXC350A)与卧式端吸离心泵11-5015-7(扬程34.6MH2O;流量72.2L/S)是否相匹配?现我所在的空调工程(19层高商业楼)已完工,14-15层能量充足,但16-19层冷量不足,是否由于空调水的扬程及流量达不到要求还是其他原因引起?一般引起冷量不足的原因何在?请各位同行朋友多多指教!!!!
32楼
在机房内主机出水到分水器这距离温度相差几度,这几度会到那里?? 保温不够。
膨胀水箱是否要保温,一般膨胀水箱安装在那个地方最合理,补水情况是怎样???? 设置在系统的最高点,补水大概为系统的2~4%左右啊
回复
33楼
多谢各位由于工作忙没有时间上机:阀门是良精的,压力是我的写错是11.5公斤,还有个问题就是主干管是一个设计,到每层的末端是另一个设计的,一般情况系统的冲洗是怎样的,是否还要药水.现在我所在的综合楼水箱在天面,没有保温,水箱的水温跟自来水的温度是一样这是什么原因.
设备不全没办法把相片试送上电脑.
回复
34楼
我估计是写错了,但水泵出口到分水器的压降仍然高达10M,这中间只有单向阀的阻力大点,但也没这么夸张,集水器到水泵的压降是8M,但中间有蒸发器,所以算是正常数据,机房中水泵的扬程过大.
还有,因2-13层空调不开,要相应调节旁通阀的开度,否则管道会比设计阻力大多了.偶不太同意扬程小的原因是这么大的系统,一般冷冻泵扬程都是30多M,而此时的工作流量远小于设计流量,按理说阻力要比设计水压降小,没道理水送不上去.
平衡的问题个人认为也不是主因,即便没有平衡阀,没有同程管,但14-19楼这点立管水阻降在总阻力里比重太小,远形成不了失调这么严重的问题.
个人认为主要还是从运行方面考虑,机房的管道冲洗,无需化学剂,把施工里的脏东西冲掉就好了,顶层管路和末端的放气,旁通阀的开启大小.
另外,膨胀水管的水基本上是死水,如果水箱不保温,和室外温度一样是正常的.膨胀水箱一般是要保温的,最重要的原因窃以为冬季防冻.
还有温度计的问题,个人认为保温差不至于衰减得这么利害,还是检查一下温度计是否正常.
回复
35楼
检查温度表
回复
36楼
主机出水温度5.7度,入水温度11度,说明总循环水量较设计要求偏小约6%,应当是符合要求。从提供数据看,应当是18楼和19楼的阻力偏大,当前的解决办法,建议在不动系统的前提下,将14楼和15楼的管路阀门关小。
回复
37楼
主机到分水器不可能有这么大的温差,检查测量仪表是否准确.
水箱一般不用保温.
建议检查以下管道排气和阀门是否正常.
回复
38楼
是啊,支持37楼的朋友.检查管道内是否因为有空气的原因,排气阀等是否能正常工作,因为在顶层最容易积聚空气,建议检查.
回复
39楼
温度计是没问题的,因为主机的显示器有温度表,天面的排气阀是没问题,一般情况管道安装好后,要求怎样冲洗的,主机以管道连接处有没有用什么要求.
回复
40楼