请问各位专业人士:螺杆式冷水机组(30HXC350A)与卧式端吸离心泵11-5015-7(扬程34.6MH2O;流量72.2L/S)是否相匹配?现我所在的空调工程(19层高商业楼)已完工,14-15层能量充足,但16-19层冷量不足,是否由于空调水的扬程及流量达不到要求还是其他原因引起?一般引起冷量不足的原因何在?请各位同行朋友多多指教!!!!
请问各位专业人士:螺杆式冷水机组(30HXC350A)与卧式端吸离心泵11-5015-7(扬程34.6MH2O;流量72.2L/S)是否相匹配?现我所在的空调工程(19层高商业楼)已完工,14-15层能量充足,但16-19层冷量不足,是否由于空调水的扬程及流量达不到要求还是其他原因引起?一般引起冷量不足的原因何在?请各位同行朋友多多指教!!!!
42楼
设置平衡阀后,你的调节有没有做好呀?
回复
43楼
多谢各位专业人士和宝贵意见:现在我所在的工作在方,监理的意思是在安装好的管道没有用药水清洗.天面的补水箱是没有保温监理也没有看得出来说要保温,加上天气也开始冷也没有开空调,而且物业也没有讲什么就是这样过了今年.但是现在最担心的是过年后到要用空调的时候会有什么问题没有,现要怎样保养,或其它吗?
回复
44楼
到底是什么问题呀!
高手那快点解答!
回复
45楼
膨胀水箱是看你选用的是什么类型的水箱,如普通开启的要放在系统的最高点,如压力型的只要在机房就好了,不用保
2.如果出水到分水关键看温度记放在什么地方,如温差明显的话这肯定是不正常的,你看一下是不是供回水分水岗管道是否阀门关紧
3,水泵扬程的问题,你可以开一下备用水泵一起开,看一下效果,其次我估计是管道里的空气米有排干净,建议你好好的排一下,
4,对每层的平衡要调节下,都要对出水量要调节,其他看一下,管道是否有堵
回复
46楼
那说明你的水管保温做的不好啊
回复
47楼
水泵扬程应该足够了,看看水力平衡吧
回复
48楼
建议你如有可能的话,记录相应总管上的温差,再通过调节水力平衡应该可以解决问题的,qq:165615002,我们专做空调节能,包括水力平衡
回复
49楼
请问各位:当空调主机关机时候膨胀水箱是的水位处于一个怎样的清况
回复
50楼
系统是否充满水呀?看样子顶层很可能没有水流过。设排气阀没有,如果没有的话,将管子断开看看
回复
51楼
老大,水泵的扬程不是按照你说的吧?那30层的楼要60米的扬程了?那不吓死人?一般的循环水泵扬程就在30--45左右!
回复