请问各位专业人士:螺杆式冷水机组(30HXC350A)与卧式端吸离心泵11-5015-7(扬程34.6MH2O;流量72.2L/S)是否相匹配?现我所在的空调工程(19层高商业楼)已完工,14-15层能量充足,但16-19层冷量不足,是否由于空调水的扬程及流量达不到要求还是其他原因引起?一般引起冷量不足的原因何在?请各位同行朋友多多指教!!!!
请问各位专业人士:螺杆式冷水机组(30HXC350A)与卧式端吸离心泵11-5015-7(扬程34.6MH2O;流量72.2L/S)是否相匹配?现我所在的空调工程(19层高商业楼)已完工,14-15层能量充足,但16-19层冷量不足,是否由于空调水的扬程及流量达不到要求还是其他原因引起?一般引起冷量不足的原因何在?请各位同行朋友多多指教!!!!
52楼
要解决这问题涉及到整个系统的方方面面,我能解决这个问题!但要看你愿出多少费用?
请联系我:syk1688@163.com
回复
53楼
我觉得你先检察你的压力表。。。
压力参数你敢保证完全没有问题了?
回复
54楼
大哥这样不太厚道吧,其实问题是比较好解决的 了
只要楼主把所有的参数都给的准确,我想很多的人都可以找到问题在哪里了。。
楼主先保证你的参数完全准确。。特别是压力和你水泵的功率怎么情况。。。
如果你的管路设计没有问题的话,,先开利的主机你的扬程肯定够了 。。
在管路上那么多的压降你先找找原因了
回复
55楼
支持10楼
回复
56楼
最好做保温.膨胀水箱要装在整个设备的最高点!
回复
57楼
水泵出口压力太大,是不是压力表不准,若准则系统中一定有堵塞现象,看一看有没气堵的现象,比如安装中出现U型弯,而顶部又没排气,有气塞现象。所以末端不热
回复
58楼
有谁了解巴赫普请介绍一下
回复
59楼
又是一个“龙头蛇尾”
强烈要求提问题的人对回复者负责;
不管有没有结果,应该在帖子里面说清楚啊。
要不然,论坛还有什么意义?
回复
60楼
应该是冷却塔配小了或者主机出问题了(主机出水温度高3℃)。32米的扬程对于19层而言 水泵足够了没问题。剩下的问题就是水流量问题了。1、水流量不平衡,关小16层以下的阀门试试2、选水泵的时候有没有考虑 水泵的流量损失3、系统的总制冷量够不够(基本排除)
回复
61楼
系统没有冲洗干净的情况下就运行也会出现问题。打开过滤器清洗清洗
回复