求助:空调的流量,冷量的分配问题??
changting983
2006年09月16日 12:50:14
来自于中央空调
只看楼主

我是刚刚转行到暖通的,碰到一直想不通的问题:在同程系统中,各个盘管的阻力对整个系统而言都是一样的,而且每个盘管的接口的口径也是一样的(DN20),当系统稳定下来阻力平衡以后,到每个盘管的流量是不是就一样了?流量一样的话,到每个盘管的冷量也就应该一样了? 型号大的盘管风量大,散热面积大、风量大,导致的结果是型号大的盘管回水的温度比型号小的盘管的回水温度高了,送出的冷量就多了?还是差异在别的地方?还是我理解错了?

我是刚刚转行到暖通的,碰到一直想不通的问题:在同程系统中,各个盘管的阻力对整个系统而言都是一样的,而且每个盘管的接口的口径也是一样的(DN20),当系统稳定下来阻力平衡以后,到每个盘管的流量是不是就一样了?流量一样的话,到每个盘管的冷量也就应该一样了? 型号大的盘管风量大,散热面积大、风量大,导致的结果是型号大的盘管回水的温度比型号小的盘管的回水温度高了,送出的冷量就多了?
还是差异在别的地方?
还是我理解错了?
假设一根DN32管同时接到一个型号大的盘管和一个小的盘管,来分析一下我说的问题?
请高手指点迷津??
免费打赏
hlb10201020
2006年09月16日 16:05:48
2楼
你自己混乱了,型号大的盘管机当然水量也就大了,怎么又能够进出水管一样大呢,管子大的与管子小的接到同一台机上本身就有不同的阻力,流量自然也就不同,当然是流量大的冷量大!
回复
changting983
2006年09月16日 18:03:58
3楼
楼上的大哥你可能 没干 过工程吧,我去年按几百台盘管,所有 盘管的 冷冻水接口管径都是DN20的,正因为这样我才有点不明白 ?
回复
mingtingjun
2006年09月16日 21:10:53
4楼

你要是测下每台盘管的水流速你就知道了!
空调说的冷量是指的冷冻水的流量,不是水管的管径。
假如说盘管有1000KW冷量,2000KW冷量的,都用的是20的管,但这时他们的冷冻水流量是不一样的,1000的流量比2000要小,1000的流速就比2000的小.
回复
changting983
2006年09月17日 09:02:02
5楼
我是刚刚转行到暖通的,碰到一直想不通的问题:在同程系统中,各个盘管的阻力对整个系统而言都是一样的,而且每个盘管的接口的口径也是一样的(DN20),当系统稳定下来阻力平衡以后,到每个盘管的流量是不是就一样了?流量一样的话,到每个盘管的冷量也就应该一样了? 型号大的盘管风量大,散热面积大、风量大,导致的结果是型号大的盘管回水的温度比型号小的盘管的回水温度高了,送出的冷量就多了?
还是差异在别的地方?
还是我理解错了?
假设一根DN32管同时接到一个型号大的盘管和一个小的盘管,来分析一下我说的问题?

那我想问问楼上的大哥我的理解究竟错出在哪里呢?
回复
changting983
2006年09月18日 10:07:23
6楼
请问四楼的大哥:管径和阻力的确定,在水泵不变得情况下,流量不就是确定了吗?你的解释我好像还是解决不了我的问题哦 !!!
回复
libiao16008
2006年09月18日 10:08:27
7楼
盘管的接口大小都是一样的。大小盘管的冷量不同,是因为大盘管表冷段长,风机风量大,单位时间的换热量大。
回复

相关推荐

APP内打开