1600kVA的低压变压器阻抗值选6%好,还是8%好一些?
1600kVA的低压变压器阻抗值选6%好,还是8%好一些?
2楼
DL5153火力发电厂厂用电设计技术规定里边说:从技术上看:为了运行可靠,厂用母线短路电流宜小些,阻抗值应选大一些;但为了满足最大电机正常启动和电机成组自启动时的电压要求,阻抗值应选小些,另外为了减少电压波动范围,阻抗也应选小些。从经济上看:阻抗选的大些,可以节省投资。
所以大家1600的变压器选用哪个阻抗的多一些呢。
回复
3楼
主要看厂家样本参数,如果不看自己估计的话,我一般选 6%。
回复
4楼
大部分都是6%
回复
5楼
开心老爸 发表于 2015-7-27 09:50 大部分都是6%谢谢开心老爸:)
回复
6楼
zfhwlr 发表于 2015-7-27 09:27 主要看厂家样本参数,如果不看自己估计的话,我一般选 6%。谢谢答复,请问你那边都是哪些厂家会给发样本呢, 我都是查看电气设备手册,但是那个版本好老了的样子
回复
7楼
学习了,谢谢各位
回复
8楼
1600不大的。。。。。。。。。。。。。。。
回复