楼板的钢筋的间距和保护层厚度不满足设计要求?
cdddd
cdddd Lv.16
2015年07月24日 08:45:29
只看楼主

楼板的钢筋的间距和保护层厚度不满足设计要求?参加了建筑物主体验收,质检站在进行柱和梁的钢筋扫描时,发现问题不多,主要是构造柱的加强箍筋没有设置!还有就是楼板的问题较多,钢筋的间距基本不满足要求,普遍偏大几公分!问题最严重的是楼板的钢筋保护层普遍大于30mm,局部大于45mm,严重超出规范要求!后来询问施工单位和监理,他们说这是施工单位的死穴,一般都做不到设计要求的保护层厚度要求?这是实话吗?

楼板的钢筋的间距和保护层厚度不满足设计要求?
参加了建筑物主体验收,质检站在进行柱和梁的钢筋扫描时,发现问题不多,主要是构造柱的加强箍筋没有设置!
还有就是楼板的问题较多,钢筋的间距基本不满足要求,普遍偏大几公分!问题最严重的是楼板的钢筋保护层普遍大于30mm,局部大于45mm,严重超出规范要求!
后来询问施工单位和监理,他们说这是施工单位的死穴,一般都做不到设计要求的保护层厚度要求?这是实话吗?
有没有好的办法可以做到钢筋的保护层厚度满足规范要求的施工好方法?
免费打赏
cdddd
2015年07月24日 09:08:03
2楼
回复
风吹pp嘎嘎凉
2015年07月24日 09:53:51
3楼
算作常事,,,因为施工时候 楼板上部钢筋容易被踩 所以楼板顶部的保护层厚度基本都会比设计厚一些,一般遇到这个问题也没啥好搞得 , 又不能让他砸了重做。。。
回复
偷地雷的
2015年07月24日 10:44:56
4楼
钢筋间距那么大,呵呵,监理都去哪里了》???没法说了。一般怕上部筋踩踏就做马凳筋,再省事就放垫块,砼或砂浆的最好。不过现在说什么都晚了。
回复
lijiahan87
2015年07月24日 11:57:10
5楼
我路过赚点金币,顺便学习学习
回复
cdddd
2015年07月26日 15:50:09
6楼
回复
repend
2023年05月31日 09:30:28
7楼

确认是很常见的一个问题