何谓水泵接合器?其设置有哪些要求
jeak_49731
jeak_49731 Lv.7
2015年07月22日 23:54:00
只看楼主

  消防水泵接合器是消防队使用消防车从室外水源取水,向室内管网供水的接口。其作用为:建筑物遇大火消防用水不足时,可通过它将水送至室内消防给水管网,补充消防用水量的不足;室内消防水泵发生故障时,消防车从室外消火栓取水,通过它将水送至室内消防给水管网;室内消防用水不足,而消防水泵工作正常时,可通过它将水送到位于建筑物内的消防水池;室内消防水泵压力不足时,可通过它将水送至室内消防给水管网。   水泵接合器分地上式、地下式。墙壁式三类。地上式水泵接合器,在一般情况下采用,其目标明显使用方便;地下式水泵接合器,适用于寒冷地区和有美观要求时,安装在路面下,不占地方;墙壁式水泵接合器,使用较少,如采用时应安装在实墙面。

建筑高度不超过24m的低层建筑物,当建筑体积超过1000m^3或建筑高度超过5层的民用建筑和超过4层的厂房和库房,为发挥室内管道的灭火作用,可设消防水泵接合器。

  设置位置。消防水泵接合器应设在消防车易于接近、便于使用。不妨碍交通的明显地点。消防水泵接合器四周40m范围内,应设有供消防车取水的消火栓或消防水池。距建筑物外墙应有一定距离,一般不宜小于5m.

  水泵接合器间距不宜小于20m,以保证停放消防车辆和满足消防车转弯半径的需要。

  水泵接合器应与室内环网连接,在连接的管段上均应设止回阀、安全阀。闸阀和泄水阀。止回阀用于防止室内消防给水管网的水回流至室外;安全阀用于防止管网压力过高。