“强电井”内后期焊接的扁铁能否达到电阻低于1欧姆,可否在浇筑混凝土之前测试呢?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年07月21日 21:32:35
只看楼主

“强电井”内后期焊接的扁铁能否达到电阻低于1欧姆,可否在浇筑混凝土之前测试呢?“强电井”施工土建采取的是这样的一种方法,一次结构时“强电井” 预留钢筋(安装桥架和母线槽位置切除了阻挡的钢筋),等强电的桥架和母线槽做好之后才浇筑“强电井”。当时强电井按照图纸是隔一层做一个LEB扁铁,现在要求每层都做扁铁,施工方法如下图所示的焊接扁铁。。。这样施工扁铁能否达到接地电阻达到1欧姆的要求呢,很是怀疑。。请问可否在焊接之后浇筑之前测量一下焊接扁铁的“强电井”电阻能否达到1欧姆要求呢?

请问可否在焊接之后浇筑之前测量一下焊接扁铁的“强电井”电阻能否达到1欧姆要求呢?除了老式的接地电阻测试仪还有其他设备吗?老式的接地电阻测试仪需要将探针打入土里,而扁铁在“强电井”内,测试方法非常麻烦。

1.jpg

2.jpg

3.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
天边一只雁
2015年07月24日 17:27:00
2楼
用绝缘电阻测试仪试试……。

回复
天才老刘
2015年07月25日 16:37:50
3楼
这个没有与靠近的防雷引下线连接啊
回复
co1437967014356
2015年07月27日 11:45:22
4楼
个人认为是敷衍人的接地做法 强电井接地扁钢应从基础接地极一直用通长扁钢引上来
回复
muyuyao
2015年07月27日 15:56:26
5楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-7-27 16:01 编辑

楼主说“当时强电井按照图纸是隔一层做一个LEB扁铁,现在要求每层都做扁铁,施工方法如下图所示的焊接扁铁。”

如此的设计还是第一次听说,我很好奇!!!

请楼主将相关设计图纸部分拍照上传!!!

先谢谢了!!!



另外:楼主的扁钢发乌,是热镀锌的吗???!!!

回复
ysh0592
2015年08月02日 15:06:16
6楼
焊接太糟糕了这样做不行的
回复
qq_1403014266089
2015年08月04日 17:34:42
7楼
你这样焊接满足电阻的难道有点大? 一般设计说明上面都是让你焊在水平主筋上。
回复
yx123698
2015年08月04日 21:28:42
8楼
这样做几乎没用。焊接质量差,钢筋直径不到10个,是6个,8个的吧,浇筑前根本没想到这点。
回复
co1432782306688
2015年08月06日 10:57:27
9楼
别的不说,扁钢和圆钢的焊接方法就不对
回复
sdqfczq
2015年08月06日 16:33:28
10楼
这样焊接不合格吧 需要引系统接地点 进行焊接
回复
lxplj
2016年02月25日 11:35:26
11楼
既然是预留怎么前期土建还留有钢筋?
回复

相关推荐

APP内打开