关于墙体抹面的施工,向各位求教!
poxiao1987
poxiao1987 Lv.4
2015年07月21日 17:44:29
只看楼主

本帖最后由 poxiao1987 于 2015-7-21 17:46 编辑 这三张图片为图纸要求做法。在这里有几点疑问向大家请教:1、2:1:8石灰砂浆是水泥:石灰:砂的体积比么?所谓的石灰砂浆是按照此比例直接掺入生石灰粉,还是将生石灰粉加水熟化以后掺入砂浆中?2、两种材料结合处挂钢丝网,钢丝网的规格一般是多少,是否可以采用玻纤网格布代替?用玻纤网格布的话是在底层挂还是在面层挂?另外,聚丙烯纤维用在底层还是面层?聚丙烯纤维是论斤卖的还是论袋卖的?

本帖最后由 poxiao1987 于 2015-7-21 17:46 编辑

这三张图片为图纸要求做法。在这里有几点疑问向大家请教:
1、2:1:8石灰砂浆是水泥:石灰:砂的体积比么?所谓的石灰砂浆是按照此比例直接掺入生石灰粉,还是将生石灰粉加水熟化以后掺入砂浆中?
2、两种材料结合处挂钢丝网,钢丝网的规格一般是多少,是否可以采用玻纤网格布代替?用玻纤网格布的话是在底层挂还是在面层挂?另外,聚丙烯纤维用在底层还是面层?聚丙烯纤维是论斤卖的还是论袋卖的?
3、建筑胶用107胶还是108胶,还是什么其他的胶?
希望各路大神多多指教!

360截图20150721172622742.jpg


360截图20150721172652983.jpg


360截图20150721173946511.jpg

免费打赏
月涌
2015年07月22日 14:16:56
2楼
对你的问题,看完后只觉一身冷汗。你所监管的房子俺是真的不敢住了,详细回答如下:
1、配比一般为质量比,石灰必须是熟化、熟化、熟化的石灰(重要的事,说三遍);
2、钢丝网的规格,可以参见当地的抗裂要求(江苏就有通病防治规范等),一般为细网钢丝网,25-30宽;可以用玻纤网替代,等规格替代即可;不管什么网均应设置在抹灰层的中部(有时预设在底部),
3、聚丙烯纤维等抗裂纤维,一般是用在抹灰全部、全部、全部(重要的事,说三遍),是指将其按比例拌合在砂浆里,增大其抗裂性能;话说按斤、按袋卖有区别么,反正是按重量卖!
4、106、107、108胶都早就做废了,现在多半使用的是601、602胶。
回复
poxiao1987
2015年07月22日 16:55:16
3楼
月涌 发表于 2015-7-22 14:16 对你的问题,看完后只觉一身冷汗。你所监管的房子俺是真的不敢住了,详细回答如下:1、配比一般为质量比, …:lol首先,对你的回复表示感谢,感谢,感谢!(重要的事,说三遍)。我提的问题让兄台见笑了,还有两个问题盼详细回复:1、对于配比的问题,之前在网上搜过,说砌筑砂浆的配比是质量比,抹面砂浆是体积比,您这是否有依据?2、2:1:8是水泥:石灰:砂的配比吧?如果石灰熟化了,那么这个配比也要相应的变化吧,具体配制的时候应该按哪个比例配呢?3、钢丝网挂在中层是哪一层?是石灰砂浆那层还是水泥砂浆那层?PS::$我盖的是厂房,不是住宅
回复
月涌
2015年07月22日 17:20:40
4楼
以前是有这个说法,非结构砂浆时可按体积比。但近年来,均采用按质量比。石灰质量一般按成品的熟化石灰膏质量计量。JGJ 98-2000
钢丝网挂在。。。。呃。。算了。直接钉在墙面就行,钉完再抹灰。
回复
poxiao1987
2015年07月23日 17:19:35
5楼
月涌 发表于 2015-7-22 17:20 以前是有这个说法,非结构砂浆时可按体积比。但近年来,均采用按质量比。石灰质量一般按成品的熟化石灰膏质 …友情提示一下,根据你提供的砂浆配合比依据,我特意去工标网查了一下,规范已作废,现行的是JGJT98-2011《砌筑砂浆配合比设计规程》。而且这也是砌筑砂浆的。在网上似乎找不到抹面砂浆的理论依据,《施工手册》第五版里面也找不到抹面砂浆的配比。而且网上所说的石灰砂浆概念也是很模糊,大概真的是现在不太适用了吧。设计院提供图纸说明也不知道照着哪个工程抄的,所以很纠结。不管怎样,真诚的感谢您能回答我的问题,祝工作顺利!:handshake
回复
guangmingsdau
2015年07月28日 17:14:50
6楼
现在都用干拌做法了,不用现场配比。成品直接加水就行了。
回复
吉火
2015年08月06日 00:50:07
7楼
poxiao1987 发表于 2015-7-22 16:55 首先,对你的回复表示感谢,感谢,感谢!(重要的事,说三遍)。我提的问题让兄台见笑了,还有两个 …不管是钢丝网还是玻纤网都应该挂在第一层砂浆的中部。因钢丝网强度高,所以先在墙上挂网,再抹灰,用抹子把钢丝网压到砂浆中部;如果是玻纤网,应该先抹灰,在用抹子把玻纤网压到玻纤网的中部。
回复
吉火
2015年08月06日 00:55:15
8楼
poxiao1987 发表于 2015-7-23 17:19 友情提示一下,根据你提供的砂浆配合比依据,我特意去工标网查了一下,规范已作废,现行的是JGJT98-2011《 …你可以参照JGJT220-2010抹灰砂浆技术规程
回复
结构大佬
2015年08月06日 11:26:42
9楼
感谢楼主分享.
回复
mfkssjs
2015年09月02日 22:28:12
10楼
挣点金币花花
一、配合比。
无论你做公装做家装,研究这个对实操没意义,因为现实里老板要看管的是多少斗车配多少包水泥,几铲灰,这事儿也不用你操心,工人都有一套约定俗成,不过你要不懂,可能就会往里加石灰王。
还有就是这个配合比,是设计值,如果公装,要将砂、水泥、灰膏等材料送至当地实验室做配比试验,才能得出实际的配合比,按设计这个来是没有意义的。
二、挂网的问题,一般是钢丝,钉在结构面,玻纤网LOW,不晓得你在哪里,我到过的地方,貌似这些东西全产自河北。
三、聚丙烯纤掺在砂浆里,袋装。
四、胶水,工地上抹灰、刮腻子等建筑用胶,一般是买叫什么醇(具体学名我忘了)的东西,放在大油桶里现熬的,你买成品胶,老板会吊飞你
兄弟,有金币就给点金币,打了这么多。。。。。
回复
co1439817345041
2016年05月23日 22:26:08
11楼
一般在新墙面和旧墙面的交接处要挂 纤维网,最少20公分
回复

相关推荐