1)接地电阻测试仪;   (2)检流计;   (3)检流计指针;   (4)x0 1、x1、x10为接地电阻值档位倍数选择旋钮;   (5)0~10 测试电阻值旋钮;   (6)接地电阻指示标志; 以ZZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。

1)接地电阻测试仪;

  (2)检流计;

  (3)检流计指针;

  (4)x0 1、x1、x10为接地电阻值档位倍数选择旋钮;

  (5)0~10 测试电阻值旋钮;

  (6)接地电阻指示标志;

以ZZC29B-2型摇表测试方法如下:

(1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。

  (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。

  (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。

  2 接地电阻测试仪设置的技术要求

  (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。

  (2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。

  (3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。

  (4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。

  (5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。

  (6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。

  (7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。

  (8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。

  3 接地电阻测试仪的操作要领

  (1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。

  (2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。

  (3)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0 1档位。