1.依据5.3.3条-3款,稳压泵设计压力,如果是上置式对于不同建筑高度而言,是不变的。也就是相对固定,再来讨论5.3.3条-2款,稳压泵压力是固定值,变化的是不同建筑高度启泵压力设定值。能不能这样表述更好理解:水泵启泵压力设定值,比系统正常(无火灾发生,规范用语:准工作状态)工作状态下的压力值小7-10m。2.稳压泵无论上置下置,水泵出水管压力开关设定值,比系统准工作状态时,此点的压力值小7-10m。
1.依据5.3.3条-3款,稳压泵设计压力,
如果是上置式对于不同建筑高度而言,是不变的。3.同样一个问题换一个说法,是否好理解一些。
2楼
看来大家对这一条。都看懂了。
回复
3楼
都看懂了?
回复
4楼
在论坛内讨论过这个问题,江苏的算法不错
回复
5楼
版专攻 发表于 2015-7-30 17:54 在论坛内讨论过这个问题,江苏的算法不错谢谢版主提醒。
回复
6楼
意思是如果系统压力下降7~10m时,主泵启动。对吗?
回复
7楼
非常感谢分享!!!
回复
8楼
这块始终是疑问点
回复
9楼
江苏那个H5我还不知道怎么取值
回复
10楼
回复
11楼
很不错的资料,学习了
回复