测量大于等于1接地电阻接线图
neuy_25141
neuy_25141 Lv.10
2015年07月17日 00:03:00
只看楼主

1.接地电阻测试要求:   a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;   b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;   c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;   d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;   e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。   2.接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。

1.接地电阻测试要求:

  a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

  b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

  c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;

  d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;

  e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。

  2.接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。

  3.本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。

  4.使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。

  a.ZC-8型接地电阻测试仪一台

  b.辅助接地棒二根

  c.导线5m、20m、40m各一根

  5.使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m。

  a.测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。如下图所示:

  

2022551960-0.jpg

  图片说明:测量大于等于1 接地电阻时接线图

  b.测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。如下图所示:

  

2022551V1-1.jpg

  图片说明:测量小于1 接地电阻时接线图

  c.操作步骤

  (1)仪表端所有接线应正确无误;

  (2)仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触;

  (3)仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零;

  (4)将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min.当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值;

  (5)如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止;

  (6)如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。

2022551960-0.jpg


2022551V1-1.jpg

免费打赏

相关推荐

APP内打开