更换变压器需要更换哪些部件
infly0107
infly0107 Lv.7
2015年07月16日 15:47:46
只看楼主

朋友的工厂原1600kva的变压器,现因容量不够更换为2500kvA,除了更换变压器、高压进线开关、电容,还有什么别的需要注意的吗??请大神们指教,我是做线路设计的,对这个不太懂行,所以求指教,谢谢

朋友的工厂原1600kva的变压器,现因容量不够更换为2500kvA,除了更换变压器、高压进线开关、电容,还有什么别的需要注意的吗??请大神们指教,我是做线路设计的,对这个不太懂行,所以求指教,谢谢
免费打赏
qq_1425624419754
2015年07月16日 15:57:07
2楼
高压柜的电流互感器、电流表 变压器和配电柜之间的连接母排 软连接,配电柜之间的主母排等
回复
infly0107
2015年07月16日 16:02:48
3楼
本帖最后由 infly0107 于 2015-7-16 16:03 编辑 xuemars 发表于 2015-7-16 15:57 高压柜的电流互感器、电流表 变压器和配电柜之间的连接母排 软连接,配电柜之间的主母排等高低压ct 计量表 变压器 母排 低压进线开关 电容,就是不确定分支母排是否需要更换
回复
电气工程00
2015年07月17日 11:09:51
4楼
路过学习了。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年07月17日 11:13:56
5楼
正常来说低压柜子都要换,按理说以前的柜子应该只能用到3150A以下吧。
高压柜子:高压CT,综保设置。高压母排够不够载流量要查看下。
回复
lingxuct
2015年07月17日 12:05:11
6楼
事情大小要看原配电柜内母排大小和断路器的极限分断能力是多少,1600KVA变压器低压侧断路器用50KA的分断能力足够,2500KVA变压器低压侧断路器用60KA断路器还危险!
回复

相关推荐

APP内打开