住宅喷淋系统设计的探讨分析
mdxk75435
mdxk75435 Lv.7
2015年07月16日 10:31:00
只看楼主

根据上海市消防局近十年的火灾数据统计,住宅火灾次数占火灾总数的比例一直是最高的,一般要达到40%以上。因此,增强住宅建筑抵御火灾的能力以减少火灾造成的损失是非常必要的。美国消防协会早在1975年就制订了住宅喷淋系统的设计标准(nfpal3d)。一些国外的厂家已陆续开发生产出了专用住宅用喷淋头,我国也有厂家进行这类喷头的生产。美国、澳大利亚、英国等发达国家运用住宅喷淋系统已达十年以上,住宅喷淋系统的使用大大提高了住宅的消防安全性。

根据美国消防协会对住宅火灾的研究,可以发现住宅中的起居室、卧室和厨房是火灾最容易发生的部位,因此在这些部位设置喷头是很有必要的。


2 给水方式

需要明确的是,设置住宅喷淋系统应达到的消防安全目标首先是保护人身安全,控制住火势,阻止火势蔓延,为室内人员的逃生提供空间和时间,而进行有效的灭火及保护财产则是次要目标。因此,住宅喷淋的供水时间和作用面积比普通的喷淋系统要低。


3 设计参数

3.1 喷头的选择

由于住宅喷淋系统给水方式的简易性,以及系统用水量达不到常规系统规定的规模,因此快速开启喷头,减少喷淋系统喷水用量是住宅喷淋系统应达到的设计目标。

3.2 设计作用面积

现行的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》对采用快速响应喷头的系统没有提出可以减少系统作用面积的具体规定。在实际工程中住宅或其他场所会被分隔成若干个防火独立的小间,作用面积的计算可以按防火独立的房间来进行设计,作用面积的大小一般以最大的分隔面积为设计依据。

3.3 系统的供水时间

住宅设置丁快速响应喷头对住宅发生的初期火灾一般都能快速扑灭。从喷淋系统自动灭火的案例中,可以发现一般的火灾扑灭时间在10min以内。

3.4 喷头的工作压力及安装要求

住宅喷头的工作压力一般不小于0.05 mpa,但最低工作压力不应低于0.025 mpa。喷头的安装间距不宜超过2.4m。住宅喷淋系统的喷水强度可取6l/(min·m2),喷头的安装间距需满足喷水强度的要求。


4 注意事项

住宅喷淋系统在上海经过一段时间的安装后,消防监督检查中也发现了一些问题。①住宅喷淋系统是一种简易的喷淋系统,正是因为针对住宅消防特点设计的,它也有一定的适用性。在住宅喷淋系统的应用中,需消除运用的误区,避免任意主观地扩大其设置范围。②在系统安装中,需根据喷头的型式正确安装直立型、下垂型、边墙型喷头。③在喷头的选用中,需正确选用喷头,切不可因为价格的因素将一般喷头来代替住宅喷头,其灭火效果是完全不同的。④在给水方式中,需要合理应用、设计、安装住宅喷淋系统。在一些给水系统需考虑设置止回阀。
免费打赏
liu8661497
2017年04月01日 08:24:38
2楼
很好的文章,谢谢楼主的分享
回复
qq_1476688554833
2017年04月10日 17:07:28
3楼
学习了,谢谢辛苦分享。
回复
新人请赐教
2017年04月11日 09:17:36
4楼
现在没看到有设置的
回复

相关推荐

APP内打开