关于变压器低压侧电压偏低的原因?
m231303
m231303 Lv.2
2015年07月15日 22:42:19
只看楼主

10/0.4kv电力变压器在电力系统停电后再送电出现电压偏低的现象,电压只有340v到360v之间,请问这是正常现象吗?是什么原因造成的?求分析

10/0.4kv电力变压器在电力系统停电后再送电出现电压偏低的现象,电压只有340v到360v之间,请问这是正常现象吗?是什么原因造成的?求分析

免费打赏
rzf99417143
2015年07月15日 23:03:31
2楼
回复
csijs
2015年07月16日 07:59:39
3楼
10kV侧电压多少
回复
liyongjing12
2015年07月16日 08:33:52
4楼
10kV侧电压多少???/
回复
巴亚
2015年07月16日 08:56:20
5楼
我路过而已
回复
lfqiang336
2015年07月16日 09:12:39
6楼
10KV配电变压器低压侧电压低很有可能和10KV高压侧的电压有直接关系,其次有可能和负荷量有关系,个人意见,最好先搞清楚10KV高压侧的电压是多少。希望对你有帮助
回复
zsphn6666
2015年07月16日 09:23:58
7楼
首先看一下10KV电压是否正常,如果正常变压器没有过负荷的情况,可以调整一下档位。