这二个消防接合器为什么不一样.
江厦堂
江厦堂 Lv.9
2015年07月15日 22:18:39
只看楼主

这二个消防接合器为什么不一样.

这二个消防接合器为什么不一样.

DSCF8976.JPG


DSCF8988.JPG

免费打赏
wcc_92
2015年07月29日 17:12:17
2楼
上面的这个是不是加了个减压孔板???您看看 消火栓有好几种 普通的啊 减压稳压的呀 可以旋转的啊 地下室到一层用减压稳压消火栓比较多 您可以留意下
回复
co1439039072211
2015年08月09日 18:54:43
3楼
第一个还真第一次看到过
回复
王瑞成
2015年08月10日 12:46:44
4楼
这个不是消防水泵接合器,是室内消火栓,上面的是减压栓,下面的是普通消火栓
回复
飞机都去哪了
2015年08月10日 14:54:12
5楼
楼上应该是正解,现在都不用减压孔板了,直接减压稳压消火栓
回复
江厦堂
2015年08月10日 21:37:14
6楼
王瑞成 发表于 2015-8-10 12:46 这个不是消防水泵接合器,是室内消火栓,上面的是减压栓,下面的是普通消火栓谢谢 !又学到新知识
回复