总断路器合闸时异常跳闸问题
zm536514830
2015年07月15日 21:37:00
只看楼主

我们办公室在院里面的五楼,隔壁还有一个办公室,每次停电后,再恢复供电,我们办公室的总闸都会跳掉,这不是重点,重点是如果直接将办公室断路器合闸,是合不上去的,强行合的话会让五楼的总断路器跳开!这个时候,就需要先将办公室的照明、插座、电脑等回路全部断开,然后合上总断路器,再将其他断路器依次合闸,就可以用了。这样的事情发生了好几次,我们院里面也进行了讨论,首先排除了漏电,因为漏电是会一直合不上去,然后也排除了断路器的脱扣曲线的问题,因为平时的跳闸是正确的,不存在越级跳闸的问题,而且这也不属于越级跳,最后我们认为应该是有个瞬间的大电流,类似于短路电流,我开始猜想会不会是两条相邻的线因为绝缘破损,靠得比较近,因为合总闸和来电时的瞬时电流产生的电动力使两条线接触,造成短路,然后跳闸,但也被否定了。

我们办公室在院里面的五楼,隔壁还有一个办公室,每次停电后,再恢复供电,我们办公室的总闸都会跳掉,这不是重点,重点是如果直接将办公室断路器合闸,是合不上去的,强行合的话会让五楼的总断路器跳开!这个时候,就需要先将办公室的照明、插座、电脑等回路全部断开,然后合上总断路器,再将其他断路器依次合闸,就可以用了。
这样的事情发生了好几次,我们院里面也进行了讨论,首先排除了漏电,因为漏电是会一直合不上去,然后也排除了断路器的脱扣曲线的问题,因为平时的跳闸是正确的,不存在越级跳闸的问题,而且这也不属于越级跳,最后我们认为应该是有个瞬间的大电流,类似于短路电流,我开始猜想会不会是两条相邻的线因为绝缘破损,靠得比较近,因为合总闸和来电时的瞬时电流产生的电动力使两条线接触,造成短路,然后跳闸,但也被否定了。
最后咨询了我们院的三个总工,还是没有得出什么有说服力的理由,上论坛来向大家求助!
答出来的大神可以来我们院当总工了:lol
zm536514830
2015年07月16日 21:21:38
2楼
木有人知道吗,求助版主大人!
回复
shadao
2015年07月16日 21:29:15
3楼
个人建议:办公室的总断路器额定电流偏小,增大一级或两级;五楼的总断路器额定电流也偏小,也需增大。
回复
老灰兔子
2015年07月16日 21:40:29
4楼
个人认为你们办公楼存在一个较大的容性(或者感性)电流负载(或者这类负载的组合)。其次就是你们的合闸顺序不正确。送电通常应该是从上级开关一路往下级送,断电顺序则相反。

解决办法可以按板凳的建议去做。
回复
c168_com
2015年07月17日 00:10:42
5楼
本帖最后由 c168_com 于 2015-7-17 00:15 编辑

首先问你一个问题,你说的这些断路器有带漏电的吗?如果有跳闸后漏电指示器在什么位置?
另外你可以试一下只断开下面一个回路,合闸测试,如果还是跳闸的话,合上刚才断开的那个回路,再断其它的同路,一路一路的试,每次只断开一个,试到某一路不跳闸了,就知道是它下面有问题了,这样就好查了(然后再逐一断开这一路的电器测试)。
回复
lingxuct
2015年07月17日 08:49:01
6楼
“咨询了我们院的三个总工,还是没有得出什么有说服力的理由”,偶不想当“总”总工,分析的条件也不充分,要跳的开关多大也没说,其下面有多少负荷也不知道,有没有特殊负荷也不清楚。

只能认同“瞬间的大电流”的说法。
回复
206079
2015年07月17日 09:32:12
7楼
分析了那么多就是没有行动,也没有什么方案出来
第一次跳闸,可以视为偶发性故障,可以不管
第二次跳闸,就要把箱子里的线全部紧一边
第三次跳闸,更换跳闸的断路器,而且要换成合资品牌,如ABB,施耐德,梅兰日兰等,你说的断路器不会有问题,我不同意,你拿下来做过跳闸实验吗?
第四次跳闸,如果是漏电开关改成普通开关,建议电流再升一个级别,这时要注意观察实际使用中线路或者用电设备可能会出问题。
再次跳闸,就比较麻烦了,要断开用电设备,一个一个线路用摇表测量。
在我们这里整个一层楼经常跳闸,那基本上不用在混了,看见员工都要绕道走了。
回复
zm536514830
2015年07月28日 17:03:21
8楼
ccc___ 发表于 2015-7-17 08:49 “咨询了我们院的三个总工,还是没有得出什么有说服力的理由”,偶不想当“总”总工,分析的条件也不充分, …没有特殊负荷,就是照明和电脑,后来有了烧水壶,但买壶以前就这样了。我觉得不用纠结与断路器是多大,我前面分析过了,不是越级跳闸
回复
zm536514830
2015年07月28日 17:08:35
9楼
206079 发表于 2015-7-17 09:32 分析了那么多就是没有行动,也没有什么方案出来第一次跳闸,可以视为偶发性故障,可以不管第二次跳闸, …箱子里的线全部紧一遍,不知道有什么用,断路器是西门子的,整个院断路器都是一起买的,我说断路器没问题是因为平时使用的时候并不会误动作,只是停电后又来电才会跳闸,那你也坚持认为是断路器的问题吗。开关的话肯定普通回路是不带漏电的,只有插座是带漏电。看来只有用最后一个办法,一个一个量了
回复
zm536514830
2015年07月28日 17:12:39
10楼
shadao 发表于 2015-7-16 21:29 个人建议:办公室的总断路器额定电流偏小,增大一级或两级;五楼的总断路器额定电流也偏小,也需增大。总断路器额定电流偏小并不能解释办公室总断路器不能合闸的问题,因为我把其他断路器断开,合上总闸,再将其他断路器依次合闸,是没有问题的,说明总断路器整定值是够的:(
回复
zm536514830
2015年07月28日 17:14:32
11楼
c168_com 发表于 2015-7-17 00:10 首先问你一个问题,你说的这些断路器有带漏电的吗?如果有跳闸后漏电指示器在什么位置?另外你可以试一下 …嗯,这个办法不错,等办公室没什么人了可以试下~到时我再给大家一个答复:lol
回复