总断路器合闸时异常跳闸问题
zm536514830
2015年07月15日 21:37:00
只看楼主

我们办公室在院里面的五楼,隔壁还有一个办公室,每次停电后,再恢复供电,我们办公室的总闸都会跳掉,这不是重点,重点是如果直接将办公室断路器合闸,是合不上去的,强行合的话会让五楼的总断路器跳开!这个时候,就需要先将办公室的照明、插座、电脑等回路全部断开,然后合上总断路器,再将其他断路器依次合闸,就可以用了。这样的事情发生了好几次,我们院里面也进行了讨论,首先排除了漏电,因为漏电是会一直合不上去,然后也排除了断路器的脱扣曲线的问题,因为平时的跳闸是正确的,不存在越级跳闸的问题,而且这也不属于越级跳,最后我们认为应该是有个瞬间的大电流,类似于短路电流,我开始猜想会不会是两条相邻的线因为绝缘破损,靠得比较近,因为合总闸和来电时的瞬时电流产生的电动力使两条线接触,造成短路,然后跳闸,但也被否定了。

我们办公室在院里面的五楼,隔壁还有一个办公室,每次停电后,再恢复供电,我们办公室的总闸都会跳掉,这不是重点,重点是如果直接将办公室断路器合闸,是合不上去的,强行合的话会让五楼的总断路器跳开!这个时候,就需要先将办公室的照明、插座、电脑等回路全部断开,然后合上总断路器,再将其他断路器依次合闸,就可以用了。
这样的事情发生了好几次,我们院里面也进行了讨论,首先排除了漏电,因为漏电是会一直合不上去,然后也排除了断路器的脱扣曲线的问题,因为平时的跳闸是正确的,不存在越级跳闸的问题,而且这也不属于越级跳,最后我们认为应该是有个瞬间的大电流,类似于短路电流,我开始猜想会不会是两条相邻的线因为绝缘破损,靠得比较近,因为合总闸和来电时的瞬时电流产生的电动力使两条线接触,造成短路,然后跳闸,但也被否定了。
最后咨询了我们院的三个总工,还是没有得出什么有说服力的理由,上论坛来向大家求助!
答出来的大神可以来我们院当总工了:lol
免费打赏
zm536514830
2015年07月28日 17:20:19
12楼
老灰兔子 发表于 2015-7-16 21:40 个人认为你们办公楼存在一个较大的容性(或者感性)电流负载(或者这类负载的组合)。其次就是你们的合闸顺 …这个问题的话,首先,办公室的负荷各类,大家都清楚,是照明还有电脑,我们办公室还有烧水壶,功率因数应该还是很高的,不存在较大的电容或电感(我想不出还有什么),然后,较大容性或感性负荷在合闸的一瞬间并不会产生一个大电流使断路器跳闸啊。送电顺序的话,理论上是这样,但大家一般不会这么麻烦的去把这些断路器切开再合闸,其他办公室也没有这种情况。。。
回复
zm536514830
2015年07月28日 17:21:29
13楼
ccc___ 发表于 2015-7-17 08:49 “咨询了我们院的三个总工,还是没有得出什么有说服力的理由”,偶不想当“总”总工,分析的条件也不充分, …对了,再请教一下,如果是停电后再恢复供电,会不会有冲击电流让断路器跳闸这一说?
回复
xinxirong
2015年07月28日 17:51:35
14楼
没听过启动电流是额定电流的几倍吗?
就算没有空调、风机等电机类负荷,光是日光灯,几百盏日光灯同时启动,电流都很可能超过开关额定电流。
如果你的开关是漏电开关,几百台电脑的泄漏电流也是很可观的。
所以你要先确定是漏电开关动作还是过负荷跳闸。
还有的是,开关质量不过关。
回复
xinxirong
2015年07月28日 17:55:14
15楼
zm536514830 发表于 2015-7-28 17:14 嗯,这个办法不错,等办公室没什么人了可以试下~到时我再给大家一个答复很明显没人的时候你是测不出什么原因的,只有带负荷的时候才能得出精确的结果。
回复
老灰兔子
2015年07月28日 21:17:55
16楼
zm536514830 发表于 2015-7-28 17:20 这个问题的话,首先,办公室的负荷各类,大家都清楚,是照明还有电脑,我们办公室还有烧水壶,功率因数应 …就是因为清楚才这么说。你的照明不会是白炽灯之类,你的电脑也不会是阻性负载,就像14#所说的那样。
回复
q123321aaa
2015年07月29日 22:52:55
17楼
建议选择大一点的漏电参数的
回复
北方郎
2015年07月29日 23:19:21
18楼
最好把系统图发上来看看,应该是设置问题。
回复
showin3690
2015年08月10日 21:24:52
19楼
zm536514830 发表于 2015-7-28 17:14 嗯,这个办法不错,等办公室没什么人了可以试下~到时我再给大家一个答复有条件换个开关试试?原因找到了么
回复