一、孔道堵塞 1、原因分析: (1)预埋芯管如波纹管被电焊火花击穿后形成小孔,而又未及时发现;套管锈蚀砂眼。 (2)浇筑砼时,振捣帮碰坏套管,造成管身变形、裂缝,使水泥灰浆渗入。 (3)锚下垫板与套管连接不牢固,套管之间连接不牢,浇筑砼时接口处砼砂浆流入孔道内。 (4)安装梁内外模板对拉螺栓时,木工钻孔时破坏了套管。
一、孔道堵塞
1、原因分析:
(1)预埋芯管如波纹管被电焊火花击穿后形成小孔,而又未及时发现;套管锈蚀砂眼。
(2)浇筑砼时,振捣帮碰坏套管,造成管身变形、裂缝,使水泥灰浆渗入。
(3)锚下垫板与套管连接不牢固,套管之间连接不牢,浇筑砼时接口处砼砂浆流入孔道内。
(4)安装梁内外模板对拉螺栓时,木工钻孔时破坏了套管。
2、预防措施:
(1)预埋各种套管前后逐根检查,并逐根进行U形满水及灌水试验。
(2)浇筑砼过程中和浇筑完都要反复拉孔。
(3)锚垫板预先用螺栓固定在整体端钢板上,缝隙夹紧泡沫塑料片,防漏浆。
(4)铺设套管后严格控制电焊机的使用,防止电焊火花击穿孔道。
二、预应力钢丝张拉时滑丝、断裂
1、原因分析:
(1)实际使用的预应力钢丝或预应力钢绞线直径偏大,锚具与夹片不密贴,张拉时易发生断丝或滑丝。
(2)预应力束没有或未按规定要求梳理编束,使得钢束长短不一或发生交叉,张拉时造成钢丝受力不均,易发生断丝。
(3)锚夹具的尺寸不准,夹片的锥度误差大,夹片的硬度与预应力筋不配套,易断丝和滑丝。
(4)锚圈放置位置不准,支承垫块倾斜,千斤顶安装不正,也会造成预应力钢束断丝。
(5)施工焊接时,把接地线接在预应力筋上,造成钢丝间短路,损伤钢绞线,张拉时发生断丝。
(6)浇筑箱梁混凝土前已先把钢束穿入波纹管,造成钢丝锈蚀,浇筑的混凝土沙浆留在钢束上,又未清理干净,张拉十产生滑丝。
2、防治措施:
(1)穿束前,预应力钢束必须按技术规程进行,梳理编束,并正确绑扎。
(2)张拉前锚夹具需按规范要求进行检验,特别对夹片的硬度一定要进行测定,不合格的予以调换。
(3)张拉预应力时锚具、千斤顶安装要准确。
(4)当预应力张拉达到一定吨位后,如发现油压回落,再加油压又回落,这时有可能发生断丝,若这样,需更换预应力钢束,重新进行预应力张拉。
(5)焊接时严禁利用预应力筋作为接地线,也不允许发生电焊烧伤波纹管与预应力筋。
(6)张拉前必须对张拉端钢绞线进行清理,如发生钢绞线锈蚀应重新调换。
三、预应力钢束张拉时,钢束伸长值超出了允许偏差值
1、原因分析:
(1)实际使用预应力钢材弹性模量和钢束截面面积与设计计算值不一致。
(2)由于豫应力孔道的位置不准,波纹管形成空间曲线,使张拉时钢束的摩阻力变大,当张拉到设计吨拉时,预应力的实际伸长值偏小。
(3)预应力施工工序规范.如在箱梁浇筑混凝土前已将双向张拉的预应力束穿好,若浇筑混凝土时产生孔道堵塞,不能用通孔器检查的,张拉时摩阻力会增大,造成伸长值偏小。
(4)千斤顶与压力表等预应力张拉具未能按规定定期进行校验,也会造成张拉与伸长值不一致。
2.防治措施:
(1)预应力筋在使用前必须按实测的弹性模量和截面面积修正计算。
(2)正确量得预应力筋的引申量,按计算的引申量误差修正值.引申量的测量为预应力筋的直接身长值,为此可将预应力筋伸出千斤顶尾端10cm左右,直接测定预应力筋在张拉前、初始张拉吨位、张拉吨位及卸荷后四种情况下的是伸长值。
(3)确保波纹管的定位准确,为此,应将波纹管的定位钢筋,点焊在上、下排的受力钢筋上,防止浇筑混凝土过程中波纹管上浮.根据需要可进行实测预应力张拉摩阻力试验,修正设计用的摩擦系数