10kV高压柜中有一主一备两个电源,一般是需要两个PT柜的,为什么这幅图只有一个PT柜?
2欧文123
2欧文123 Lv.2
2015年07月15日 00:01:05
只看楼主
QQ截图20150714235731.png

QQ截图20150714235731.png

免费打赏
lingxuct
2015年07月15日 08:11:32
2楼
因为二个电源是主备关系,母联是合着的,BZT是进线投切,故只装一台PT,可省钱。
回复
qq_1423529138570
2015年07月15日 09:01:55
3楼
一主一备的话只用一个PT柜就OK了
回复
leiyanlin1208
2015年07月15日 09:15:18
4楼
学习学习!!!!!!!!
回复
jiangcz1
2015年07月15日 09:25:32
5楼
冷备用就可以!
回复
bcd0021
2015年07月16日 15:27:45
6楼
两路进线互为备用一个PT柜可以满足要求
回复
天下唯吾曹孟德
2015年07月16日 15:45:06
7楼
互为备用,是单母线分段或者双母线,2个都要投运当然是要2个。
一主一备带电气闭锁当然是1个就够,等于单母线啊。
回复
椰紫
2016年03月31日 14:19:29
8楼
楼上说的正确
回复
安静平凡
2016年04月09日 20:52:14
9楼
互为备用,是单母线分段或者双母线,2个都要投运当然是要2个。
一主一备带电气闭锁当然是1个就够,等于单母线啊
回复
electricity
2016年04月09日 21:31:15
10楼
但干嘛不把母联去了
回复
查尔斯cp
2016年04月14日 16:48:23
11楼
学习学习、、、
回复