降损节能是衡量和考核电力行业生产技术和经营管理水平的一项综合性经济技术指标。线损由技术线损和管理线损组成。在电网中,只要有电流流地,就要消耗电能。电能在电力网输、变、送、配电过程中产生的电量损耗称技术线损。管理线损是指由于电力管理部门和有关人员管理不够严格,出现漏洞,造成用户窃电或违章用电,电网元件漏电,电能计量装置误差以及抄表人员错抄、漏抄等引起的电能损失;这种损失既没有规律性,又不易测算,所以又称为不明损失。降损节能是有效提高电力企业经济效益的重要途径之一。如何降低线损,本文仅从技术措施和管理措施两方面进行探讨。
一、技术措施
降低线损的技术措施可分为建设性措施和运行性措施两种。
1.建设性措施
通过增加投资费用,更新改造原有设施,从而达到降低线损的目的,具体可以从以下几方面考虑:
(1)加快高耗能变压器的更新改造。为降低变压器自身的损耗,宜选用S11系列低耗能变压器或非晶合金变压器;
(2)合理配置变压器。对于长期处于轻载运行状态的变压器,应更换小容量变压器;对于长期处于满载、超载运行的变压器,应更换容量较大的变压器。变压器容量的选择,一般负荷在65%~75%时效益最高。配电变压器应尽量安装于负荷中心,且其供电半径最大不超过500米。农村用电有其自身的特点,受季节和时间性的影响,用电负荷波动大,有条件的地方可采用子母变供电,在负荷大时进行并联运行,一般负荷可采用小容量变压器供电,负荷较大时可用大容量变压器供电。无条件的地方一般要考虑用电设备同时率,可按可能出现的高峰负荷总千瓦数的1.25倍选用变压器;
(3)增建线路回路,更换大截面导线。根据最大负荷和相应的最大负荷利用小时数,与经济电流密度比较,如果负荷电流超过此导线的经济电流数值,应采取减少负荷电流或更换导线,架设第二回线路,加装复导线。我市农网采用的架空钢芯铝绞线较多,在选择导线截面时其经济电流密度选1.65进行计算,10kV架空LGJ不应小于35mm2,低压架空LGJ不应小于16mm2;
(4)增装必要的无功补偿设备,进行电网无功优化配置。功率因数的高低,直接影响损耗的大小,提高功率因数,就要进行无功补偿,无功补偿应按“分级补偿、就地平衡”的原则,采取集中、分散和随器补偿相结合的方案。对没有安装集中补偿装置的变电所10kV母线上加装补偿电容器,使无功得到平衡。在线路长负荷大的10kV线路上安装并联电容器进行分散补偿;对容量为30kVA及以上的10kV配变应随器就地补偿,使配变自身无功损耗得到就地补偿;对7.5kW及以上年运行小时数在100h以上的电动机重点进行随即补偿。低压线路也应安装无功补偿装置,通过一系列的无功补偿措施,将电网的电力率保持在0.9以上;
(5)强化计量装置的更换与改造。用电计量装置应安装在供电设施产权界处,并提高计量装置的准确度。选用86系列宽幅度电能表或电子式电能表、防窃电能表有非常可观的降损效果。它的主要优点是:
①自耗小(0.3W左右);
②误差线性好;
③准确度高;
④抗倾斜;
⑤正反向计数;
⑥有较强的防窃电性能。实行一户一表计量每户电量并作为收费的依据,有利于监督、分析用电损失情况,及时消除损耗高的原因。如我市在2000年5月的第一批农网改造,其中洋汾水村就是采用DDS89宽负荷电子式电能表,线损率由原来的25%下降到13%。
2.运行性措施
运行性措施是指在已运行的电网中,合理调整运行方式以降低网络的功率损耗和能量损耗。实际操作中的主要方法有:
(1)电压的调整。变压器的损耗主要是铜损和铁损,而农网中一般变压器的铁损大于铜损,是配电网线损的主要组成部分。如果变压器超过额定电压5%运行时,变压器铁损增加约15%以上;若超过电压10%则铁损将增加约50%以上;当电网电压低于变压器的所用分接头电压时,对变压器本身没有什么损害,只是可能降低一些出力;同时电动机在0.95Ue下运行最经济,所以适当降低运行电压对电动机亦是有利的。如果变压器铜损大于铁损时,提高运行电压,则有利于降损。因此及时调整变压器的运行分接头(要保证正常电压偏差),是不花钱就可降低线损的好办法;
(2)三相负荷平衡。如果三相负荷不平衡,将增加线损。这是因为三相负荷不平衡时,各相的负荷电流不相等,就在相间产生了不平衡电流,这些不平衡电流除了在相线上引起损耗外,还将在中性线上引起损耗,这就增加了总的线损。如果三相负荷平衡,则向量差为零,即
IA+IB+IC=0
应当尽可能使各相负荷相对平衡,否则,中性线上将有电流流过。中性线上流过的电流越大,引起的损耗也越大。因此在运行中经常调整变压器的各相电流,使之保持平衡,以降低线损。一般要求配电变压器出口处的电流不平衡度不大于10%,因为不对称负荷引起供电线路损耗的增加与电流不对称度的平方成正比。在低压三相四线制线路中线路的电流不平衡附加线损也是相当大的,定期地进行三相负荷的测定和调整工作,使变压器三相电流接近平衡,这也是无需任何投资且十分有效的降损措施;
(3)导线接头处理。导线接头的接触电阻一般较小,如果施工工艺较差时,接触电阻将猛增,而此处的电能损耗和接触电阻成正比,除提高施工工艺减少接触电阻的办法外,另外可以在接头处加涂导电膏的办法,使点与点的接触变成面与面的接触,从而进一步减少接触电阻;
(4)加强对电力线路的维护和提高检修质量。定期进行线路巡查,及时发现、处理线路泄漏和接头过热事故,可以减少因接头电阻过大而引起的损失。对电力线路沿线的树木应经常剪枝伐树,还应定期清扫变压器、断路器及绝缘瓷件。
二、管理措施
1.定期对管理人员进行岗位培训,让管理人员有爱岗敬业的精神。
2.充分重视线损管理工作
负责线损工作管理的部门应编制年、季度线损计划指标,拟订降损措施;进行线损分析,组织技术培训,总结交流经验。
3.建立健全的营业管理岗位责任制,加强营业普查,清除无表用电、偷电行为,杜绝估抄、漏抄现象,查出表计有问题的用户,及时采取措施进行处理。
4.开展线损理论计算,明确降损方向。根据现有电网结线方式及负荷水平,对各元件的电能损耗进行计算,以便为电网改造和考核线损是否合理提供依据。不断收集整理线损理论计算资料,经常分析线损变化情况及原因,为制定降损方案和年、季度线损计划指标提供数据。
5.实行微机管理收费。抄表人员必须在规定的日期抄取用户实际用电量并输入微机,加强抄表和核算工作,以提高电力网售电量统计的准确性。
6.加强对计量工作的管理,确保计量装置的准确性,要按规定定期校验和轮换电能表,以减少计量损失。
7.固定专人安装电能表。电能表的安装人员应经过岗前培训,熟悉各种接线方法和安装质量要求。
三、结束语
总之,降损节能是电力部门的一项重要工作。在实际运行中,必须因地制宜地掌握好方法,善于总结,积极探索,才能有效地做好电网的降损节能,从而取得更好的经济效益和社会效益。