防水中土工布的用法
huayanfarm
huayanfarm Lv.3
2015年07月13日 22:15:25
来自于建筑施工
只看楼主

阳台地漏和排水管做防水时需要土工布铺设加强,请问怎么铺设啊

阳台地漏和排水管做防水时需要土工布铺设加强,请问怎么铺设啊
免费打赏
dengken205
2015年07月14日 06:38:26
2楼
为什么要用土工布?
回复
无间道
2015年07月14日 08:46:34
4楼
这些部位没有必要用。
回复
甲方施工员
2015年07月14日 08:51:08
5楼
根部需要加强,至于加强一般都是防水卷材加强
回复
霜雪寒潇
2015年07月15日 09:39:05
6楼
常用的都是防水卷材,像弹性体改性沥青防水卷材(SBS卷材)、塑性体改性沥青防水卷材(APP卷材)、
自粘聚合物改性沥青防水卷材(APF卷材)、合成高分子防水卷材、SBC聚乙烯丙纶防水卷材之类就足够了
回复
qq_1435219636560
2015年07月15日 19:41:24
7楼
设计单位的失误!
回复
huayanfarm
2015年07月24日 20:04:30
8楼
awenofwh 发表于 2015-7-15 19:41 设计单位的失误!我们做的是JS防水涂料,图纸设计要求管边刷了JS后需铺设无纺布,无纺布可以起缓冲作用,防止防水层被拉裂。但是我不知道防水过程土工布怎样用标准
回复
huayanfarm
2015年07月24日 20:05:11
9楼
dengken205 发表于 2015-7-14 06:38 为什么要用土工布?我们做的是JS防水涂料,图纸设计要求管边刷了JS后需铺设无纺布,无纺布可以起缓冲作用,防止防水层被拉裂。但是我不知道防水过程土工布怎样用标准
回复
dengken205
2015年07月25日 11:49:53
10楼
huayanfarm 发表于 2015-7-24 20:05 我们做的是JS防水涂料,图纸设计要求管边刷了JS后需铺设无纺布,无纺布可以起缓冲作用,防止防水层被拉裂 …无纺布可用于土工布制作,但是并不是说就是土工布。无纺布是作为防水涂料的增强胎体层,或者说是附加层而已。
回复
dengken205
2015年07月25日 11:55:26
11楼
凡是地漏、安装完毕的落水洞口,均要先做一层加无纺布的防水层加强。防水层要从平面上翻至洞口下10cm。并与洞壁粘结牢固。
回复
huayanfarm
2015年07月29日 23:10:15
12楼
3施工工艺
基层表面检查、清理、局部修补→涂刷JS防水涂料底涂→阴角、阳角等部位做加强处理→涂刷JS防水涂料第一遍→铺贴无纺布一道→涂刷JS防水涂料第二遍和第三遍→竣工验收。在坡面上,无纺布的长边应垂直于排水方向,且沿排水的反方向顺序铺贴;在转角处和立面上,无纺布应自下而上进行铺贴。大面积施工JS涂料时,无纺布粘贴前,在敷设部位预放无纺布5m~10m,找正方向,在中间处固定,然后卷起,将制好的JS防水涂料底涂涂刷一遍,待底涂初凝后及时铺贴布。施工人员应细心,涂JS底料厚度要均匀。无纺布应粘牢无空鼓、皱褶,粘贴面积应达到85%以上。无纺布采用JS涂料粘贴无纺布。剪力墙防水自下而上施工。
4施工方法及要求

(1)基层必须平整,表面有强度,不得有松散、裂缝、空鼓、起砂、凹坑等缺陷,并清理干净。
(2)涂刷JS防水涂料的底涂配比为m(液料)∶m(粉料)∶m(水)=10∶7∶14。配料搅拌均匀,不得有干粉颗粒。涂刷要均匀,不得有漏涂、多涂现象,杜绝流坠。
(3)JS防水涂料施工前应先对阴阳角等局部做附加层进行加强处理,附加层宽度500mm,每边250mm。
(4)涂刷JS防水涂料第一遍,材料配比为m(液料)∶m(粉料)∶m(水)=10∶7∶0.2。涂刷要均匀、致密。JS涂料要求与基层黏结牢固,无空鼓、起皮、开裂等现象。
(5)铺贴无纺布一遍,不得有空鼓、翘边现象,长边搭接不小于70mm~100mm,短边搭接不小于100mm~150mm。
(6)涂刷JS防水涂料第二遍和第三遍,材料配比为m(液料)∶m(粉料)∶m(水)=10∶7∶0.2。涂刷应均匀、致密,每遍涂刷方向应互相垂直,实现防水涂料厚度,成品涂刷厚度为1.2mm~1.5mm。
(7)检查修补:施工完成后,待JS防水涂料结膜后及时对防水层进行检查,采用小刀裁割小块,实际测量防水层厚度。按100m2检查一处,对涂膜厚度达不到要求的增加涂刷遍数,直到达到厚度,达到厚度以后方可验收。
(8)细部做法:所有转角和复杂部位均应铺贴附加层。平立面交接处附加层做法见图1。
5质量要求
回复