求教消防设备末端双切问题啊,大神来啊
luxun587820
2015年07月11日 10:23:23
只看楼主

求教大神们,末端双切指的是哪个末端,比如我一个消防泵房,两路电源供给总的配电柜(此配电柜有ATS),然后配电箱到消防泵的控制柜是单电源可不可以,还是说到厂家的消防泵控制柜也要双电源(控制柜内部要求有ATS)?



求教大神们,末端双切指的是哪个末端,比如我一个消防泵房,两路电源供给总的配电柜(此配电柜有ATS),然后配电箱到消防泵的控制柜是单电源可不可以,还是说到厂家的消防泵控制柜也要双电源(控制柜内部要求有ATS)?

免费打赏
皓月当空21435
2015年07月13日 11:11:00
12楼
luxun587820 发表于 2015-7-12 22:12 那我两个单电源进线柜,然后每个控制柜双切,双切电源从两个电源柜引来 可以不可以啊,你可以一个分区的末端切换的消防配电箱都从这两个单电源箱引过去。这样一个分区做两个总箱,就没那么浪费了
回复
luxun587820
2015年07月13日 16:36:53
13楼
皓月当空21435 发表于 2015-7-13 11:11 可以啊,你可以一个分区的末端切换的消防配电箱都从这两个单电源箱引过去。这样一个分区做两个总箱,就没 …是的 我就是这么搞得
回复