请教各位专家:总是听到低压总开关的额定电流一般选变压器额定容量的2倍这是为什么呢?(高压侧I≈kva/(10KV*1.732 低压侧I≈kva/(0.400*1.732)) 高压总开关电流I≈kva/(10KV*1.732 )低压总开关电流I≈2kva{:1_105:}
请教各位专家:总是听到
低压总开关的额定电流一般选变压器额定容量的2倍这是为什么呢?
(高压侧I≈kva/(10KV*1.732 低压侧I≈kva/(0.400*1.732))
高压总开关电流I≈kva/(10KV*1.732 )
低压总开关电流I≈2kva{:1_105:}
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-7-11 12:57 编辑
朋友的计算公式不是开关的电流,是变压器的额定电流。
低压侧额定电流是S/(1.732X0.4)=1/0.6928 S=1.44S
取2倍容量值时,是额定电流的(2/1.44=1.39)倍,是在合理范围内。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-7-11 12:52 朋友的计算公式不是开关的电流,是变压器的额定电流。低压侧额定电流是S/(1.732X0.4)=1/0.6928 S=1.44S …也许还是我钻牛角尖了,总之还是比较迷糊,低压侧额定电流时1.44S,但是开关电流为什么会选择2倍容量呢?是根据什么标准来确定的?,如此零序电流互感器为什么还是要取1.44S
回复
4楼
偶没说过"零序电流互感器要取1.44S".也不建议取这么大。
回复
5楼
谢谢楼主的分享。。。。。。
回复
6楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-7-12 11:01 编辑
零序电流互感器取1.44是有道理的,因为1.44S就是缺相运行极端情况的最大电流,小于这个值,当发生极端情况时互感器饱和,影响保护灵敏度。
低压断路器选2S也是有道理的,因为各种规格的变压器用1.44S计算的结果并不一定能对应断路器规格,比如1000KVA的变压器,1.44S计算的结果是1440A,最接近的规格是1600A,保守点儿就是2000A。1600KVA的变压器,1.44S计算是2304A,向上最接近的规格2500A,保守点儿就是3200A。当然用2S只是经验值,具体问题要具体对待,如果变压器负载率较低,1.44S的结果向上靠一档也是可以的。
回复
7楼
hanzhg54 发表于 2015-7-12 10:40 零序电流互感器取1.44是有道理的,因为1.44S就是缺相运行极端情况的最大电流,小于这个值,当发生极端情 …谢谢专家:loveliness:
回复