《消防控制室通用技术要求》中指出:“消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备,或具有相应功能的组合设备。”即国标中明确规定了消防设备电源状态监控器应安装在消防控制室内。倘若没有消防控制室,则应安装在有人值班的场所。
本帖最后由 ccc___ 于 2015-7-10 14:59 编辑
“消防应急照明和疏散指示系统控制装置”不一定要装在消控室内,应急指示灯控制与强切可联动,是装在应急电源箱内的,而应急电源箱可以装在强电箱旁边的。
应急电源箱有消防联动线路接入的,消防联动线路是从消防主机接出来的。
回复
3楼
消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录的监控系统。此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可以有效避免在火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,最大限度的保障消防联动系统的可靠性。
专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
上海厚能自动化设备有限公司021-34710862 微信:weixiying770629
回复