关于配电柜系统调试步骤的说明
neuy_25141
neuy_25141 Lv.10
2015年07月09日 21:07:00
只看楼主

配电柜调试主要分为两大系统,一个是照明系统调试另一个是电气动力系统的调试,两个的调试步骤和流程都是不一样的,为了帮助大家进一步明确配电柜的调试方法,下面电工之家来帮大家一一讲述。 配电柜的安装和检修以及配电柜的安全操作都有一定的流程和规范,调试也同样有他的规范,同时配电柜的调试也会根据系统不同分为不同的调试方法,如照明系统有照明系统的调试方法,电气动力系统有电力系统的调试方法,不可混用。

配电柜调试主要分为两大系统,一个是照明系统调试另一个是电气动力系统的调试,两个的调试步骤和流程都是不一样的,为了帮助大家进一步明确配电柜的调试方法,下面电工之家来帮大家一一讲述。

配电柜的安装和检修以及配电柜的安全操作都有一定的流程和规范,调试也同样有他的规范,同时配电柜的调试也会根据系统不同分为不同的调试方法,如照明系统有照明系统的调试方法,电气动力系统有电力系统的调试方法,不可混用。

(1)照明系统调试

①先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。

②再检查各灯具是否测试合格及接线准确。

③将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。

选择好照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。

然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。

④照明系统每2小时用电压表和电流表测量电源电压、负荷电流,公建试运行24小时,住宅部分运行8小时。调试中逐个检查插座接线是否正确,开关控制灯具是否灵活、准确,控制顺序是否相对应,并随时观察灯具发光是否正常,导线发热是否有异常,发现问题及时查找原因进行整改,并作好记录。

(2)电气动力系统调试

①先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

②再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。

③将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。

选择好动力配电箱,先引来临时电源,把配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路动力控制开关,再开启相关的动力设备,正常,打开另一路动力控制开关。接着逐步打开动力配电箱内的全部开关。