就是和变压器相接的第一个配电柜里。奇怪我觉得总进线柜里 PE线和N线应该是是连在一起的。但是我们这里的柜子没有。如果不在总进线电源柜里相通,那么配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相通?[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-2-18 16:18 编辑 ]
就是和变压器相接的第一个配电柜里。奇怪我觉得总进线柜里 PE线和N线应该是是连在一起的。但是我们这里的柜子没有。
如果不在总进线电源柜里相通,那么配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相通?
[
本帖最后由 hzieezsy 于 2011-2-18 16:18 编辑 ]
2楼
1)在变压器那边是相通的。
2)变压器出到配电柜这边是不通的。
回复
3楼
临电规范规定:在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出形成局部TN-S接零保护系统。中性点是指三相电源作Y连接时的公共连接端。中性线是指由中性点引出的导线。工作零线是指中性点接地时,由中性点引出,并作为电源线的导线,工作时提供电流通路。保护零线是指中性点接地时,由中性点或中性线引出,不作为电源线,仅用作连接电气设备外露可导电部分的导线,工作时仅提供漏电电流通路。 在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。
可见:在总柜内,N线和地线必须相通。
实行总进线漏保时,总四极漏电开关上口的N线必须单独做到地排的重复接地,下口出线直接接零排。这样的N排和地排直观上是断开的。
实行分路漏保时,因为总进线采用三级透明断路器,则总进线的N线只能直接压倒N排上,为形成TN-S系统,总进线的N线又必须重复接地,势必要从N排直接压线到接地主干线上,而接地主干线也直接压在了地排上,所以某些电工用线将N排和地排直接短接,这本身也没有大错,丝毫不会影响系统运行,但直观效果不佳,某些人会误认为“你用线将N排和地排直接短接了,那么它们就是一根排,就只有N排,没有地排,故没有形成三相五线制”。
回复
4楼
保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
临电规范图5.1.1中,虽然未标注漏电上口N线与PE线(专业术语叫保护零线,是否就是楼主所说的地线?)之间的短接线,但为形成TN-S及TN-C-S系统,总进线N线都要做重复接地,这可是要与实实在在的接地装置相连,也就是N线和地线相通。
所以,在总进线柜处,N线、地线、PE线保护零线都势必是相通的!
欢迎持不同见解者阐述观点、说明理由!
回复
5楼
这样说 那么请问配电柜里的总PE线 如何和变压器中性点相连 ?
[
本帖最后由 hzieezsy 于 2011-2-17 12:44 编辑 ]
回复
6楼
总进线柜处要是没有联通,你看看变压器中性线是不是把PEN和N线已经分开,要是没有,是要联通的;
回复
7楼
总柜处应该是连在一起的,如果没有连中性点不在一处,就有电位差。应该连在一起
回复
8楼
应注意TN-S系统中性线与接地线在任何时候都不能连接。
回复
9楼
2楼说的简洁明了,非常对。
如果配电柜这边PE和N相通了,那就不是TN-S系统了,而是TN-C-S系统。
至于配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相连,就是直接用铜排连过去啊。
如果你是配电柜厂家、或者最终用户,那就这个问题就不用操心了,现场施工人员会去解决的。如果你是施工安装单位,那你就不会问这个问题了,呵呵。