TN-S系统的配电柜总电源进线柜 N线和PE线是相通的吗 ?
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2011年02月17日 10:38:59
只看楼主

就是和变压器相接的第一个配电柜里。奇怪我觉得总进线柜里 PE线和N线应该是是连在一起的。但是我们这里的柜子没有。如果不在总进线电源柜里相通,那么配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相通?[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-2-18 16:18 编辑 ]

就是和变压器相接的第一个配电柜里。奇怪我觉得总进线柜里 PE线和N线应该是是连在一起的。但是我们这里的柜子没有。

如果不在总进线电源柜里相通,那么配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相通?

[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-2-18 16:18 编辑 ]
免费打赏
el-jiang
2011年02月18日 11:11:24
12楼
恩进来也了解学习一下
回复
cqyyc
2011年02月18日 11:14:00
13楼
TN-S系统:整个系统的中性导体和保护导体是分开的。只在电源接地连通。
回复
www.hedf
2011年02月18日 11:19:21
14楼
路过,,学习了。
回复
keveinren
2011年02月18日 11:26:56
15楼
楼主疑问:
1、和变压器相接的第一个配电柜里, PE线和N线应该是是连在一起的。但是我们这里的柜子没有。
2、如果不在总进线电源柜里相通,那么配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相通?用扁铁和变压器中性点相通?

个人理解:
1、和变压器相接的第一个配电柜里, PE线和N线必须是是连在一起的。
理由:
A 参临电规范规定:在施工现场采用专用变压器供电的TN-S接零保护系统中(因为专用于施工,变压器中性线必须按照规范中图5.1.1的要求把PEN和N线分开,是严格的TN-S系统),保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
如保护零线(即PE线)由工作接地线处引出,则只能通过扁铁从变压器中性点连至总配电柜PE排。即便从变压器到总配电柜是五芯电缆,也只有A、B、C、N、PE五线,未见过六芯电缆也连变压器中性点(即变压器工作接地点)的。
如保护零线(即PE线)由配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出,则势必要将总配电柜PE排与同柜内电源侧零线(对应总进线是断路器,分路是漏电保护器的接线方式)或总漏电保护器电源侧零线(对应总进线是漏电保护器,分路是断路器的接线方式)相连。
B、参临电规范规定:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出形成局部TN-S接零保护系统。
即便原系统不是TN-S系统,通常是TN-C-S系统,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处(对应总进线是断路器,分路是漏电保护器的接线方式)或总漏电保护器电源侧零线处(对应总进线是漏电保护器,分路是断路器的接线方式)引出形成局部TN-S接零保护系统。
C、抛开以上条文,不论是多用于施工临电的TN-S系统,还是普通民用建筑、工业建筑常用的TN-C-S系统,总电源配电柜处都要求进线电源N线必须做重复接地,即进线电缆N线要与总配电柜处接地装置相连,而该接地装置肯定直接连入了总配电柜PE排,亦即总配电柜处进线电缆N线(注意:不是总配电柜N排)与PE排是连通的。
2、必须在总进线电源柜里相通。可以通过扁铁从变压器中性点连至总配电柜PE排,但这样非常繁琐、少见、不易实现。但1中已做过解释,保护零线还可以从配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
回复
keveinren
2011年02月18日 11:29:45
16楼
以上是个人理解,欢迎持不同意见者批评、指正!
回复
keveinren
2011年02月18日 11:39:12
17楼
回8楼:
应注意TN-S系统中性线与接地线在任何时候都不能连接。

临电规范 5.1.3规定“ 在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接”。 
注意是指通过总漏电保护器后的中性线,才与保护零线之间不得再做电气连接。
总柜处N线的重复接地,是在总漏电保护器上口做重复接地,并没有通过总漏电保护器。
回复
keveinren
2011年02月18日 11:49:55
18楼
引用:
原帖由 hzieezsy 于 2011-2-17 12:37 发表

回9楼:
2楼说的简洁明了,非常对。如果配电柜这边PE和N相通了,那就不是TN-S系统了,而是TN-C-S系统。
至于配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相连,就是直接用铜排连过去啊。

在总配电柜处,是PE排和总进线电缆的N相在总漏电保护器的上口相通,总漏电保护器的下口才接入N排。
绝对不能将PE排与N排相连,否则总漏电保护器肯定会跳闸。

没见过直接用铜排连过去的做法,你见过或做过吗?
回复
jia_beiping
2011年02月18日 13:11:59
19楼
TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。
这种系统多用于对安全可靠性要求较高、设备对电磁抗干扰要求较严、或环境条件较差的场所使用。对新建的大型民用建筑、住宅小区,特别推荐使用TN-S系统。


TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。
回复
无影
2011年02月18日 14:01:47
20楼
首先,所谓的TN-S TN-C-S TT等接地系统,都是在低压配电柜出线侧,根据不同情况和保护要求选择的接地形式。

国内规范要求,变压器中性点应在变压器附近直接接地。但听说国际上基本都是在低压配电柜里统一接地。
回复
淮岸听风
2011年02月18日 14:24:35
21楼
在变压器柜内相连的,到低压总电源进线柜时已分开
回复