TN-S系统的配电柜总电源进线柜 N线和PE线是相通的吗 ?
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2011年02月17日 10:38:59
只看楼主

就是和变压器相接的第一个配电柜里。奇怪我觉得总进线柜里 PE线和N线应该是是连在一起的。但是我们这里的柜子没有。如果不在总进线电源柜里相通,那么配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相通?[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-2-18 16:18 编辑 ]

就是和变压器相接的第一个配电柜里。奇怪我觉得总进线柜里 PE线和N线应该是是连在一起的。但是我们这里的柜子没有。

如果不在总进线电源柜里相通,那么配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相通?

[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-2-18 16:18 编辑 ]
免费打赏
hzhsj
2011年02月18日 15:27:26
22楼
亮几个观点:
一、“世上”并无纯粹的TN-S系统
因为系统接地点很难真正从变压器(绕组的)中性点引出,因此中性点到接地点之间必然有一段PEN线,由此就只能构成TN-C-S系统。
二、接地分为系统接地(或称工作接地)与保护接地
系统接地只能是一点,所以PEN线上只允许一点接地,多了就会产生杂散电流。PE线允许多点接地,所以重复接地一定是在PE线上的。
变压器外壳、配电柜外壳与道轨及其它外露的可导电体的接地都是保护接地,不要与系统接地混在一块。
三、不要让变压器“中性点”在变压器室内就近直接接地
从变压器中性点到总配电柜的PEN母排,进入配电柜后应先与柜内的PE母排相连,再通过连接线与N母排相连。理由是这段连接线成了N总线的一段。如果因故断开,N线不通,很容易发现故障存在。如果是PE线断开,既不安全,又不容易早期发现。
配电柜内的PE母排应直接与接地极相连,不要通过配电柜外壳与轨道串联后再与接地极相连,目的就是为了保证系统接地可靠。而N线母排除了通过那段连接线与PE母排相接外,整段母排不应再有一点与地发生任何联系。
不管是TN-C-S系统、TN-S系统还是TT系统,都是从此配电柜之后才开始出现变化的。
如果能够明白这三条基本规则,相信再也不会产生各式各样的误会了。
回复
keveinren
2011年02月18日 15:44:34
23楼
区别
TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。
这种系统多用于对安全可靠性要求较高、设备对电磁抗干扰要求较严、或环境条件较差的场所使用。对新建的大型民用建筑、住宅小区,特别推荐使用TN-S系统。


TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。

19楼的概念非常准确!赞一个!
我接触TN-S系统最多的是建筑施工现场临电,工程之初用发电机的现象较多,但大多不规范:发电机、配电线路、三级配电安装及各级配电箱内部配置都不规范,没有接地、直接从发电机出线端子上往不合格总箱引电源、电缆不是五芯电缆、或找借口是临时供电就直接接简易二级配电箱或三级操作箱。

@ding
回复
smallpoxer
2011年02月18日 16:03:08
24楼
楼主的问法,给楼上很多同学的争论引起了话题,各位发言中有误导楼主的倾向啊,首先应了解楼主变压器室内N线是否接地了,如果接了,进线柜是不能在配电室内再接地的。如果没有接,楼上有些同学的论点才成立。
关于TN-S系统电源端接地问题,很多专家和资深老同志有详尽的介绍和对误区的观点澄清,建议楼主搜索一下王厚余老先生相关的文章,土木里面也有一个专家综合厚余老先生的论点进行过深入解读,可以参考。
回复
keveinren
2011年02月18日 16:05:24
25楼
22楼的以下说法很精辟,切中了要害,不少人会将其混为一谈,在没搞懂N线、PE线、NPE线、工作接地、系统接地、保护接地等专业术语准确意义的前提下,是不会正确理解TN-S、TN-S-C、TT 各供电系统的。

1、接地分为系统接地(或称工作接地)与保护接地
系统接地只能是一点,所以PEN线上只允许一点接地,多了就会产生杂散电流。PE线允许多点接地,所以重复接地一定是在PE线上的。
变压器外壳、配电柜外壳与道轨及其它外露的可导电体的接地都是保护接地,不要与系统接地混在一块。

2、从变压器中性点到总配电柜的PEN母排,进入配电柜后应先与柜内的PE母排相连,再通过连接线与N母排相连。

3、配电柜内的PE母排应直接与接地极相连。

4、不管是TN-C-S系统、TN-S系统还是TT系统,都是从此配电柜之后才开始出现变化的。
回复
hzieezsy
2011年02月18日 16:12:45
26楼
谢谢 各位的热心 解答。

问题已经解决。 要求成套厂 做个铜排 在总电源柜里 把 N排和PE排相连。因为我这边 PE排和变压器中性点直接相连很费事,所以在第一个柜子里相连。 查了很多资料,都说是可以的。

特别感谢 keveinren 的热情回答! 谢谢!

[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-2-18 16:16 编辑 ]
回复
电气小刀
2011年02月18日 16:42:14
27楼
不应该连在一起的,该系统的N线和PE线是分开的。TN-C才是一起共用。
回复
hdmusic
2011年02月18日 17:22:26
28楼
联通就是TN-C-S了 呵呵
回复
电隐
2011年02月18日 18:38:53
29楼
应当是在变压器的低压接线板就已经将PE线和N线分开了。
回复
beent
2011年02月18日 20:49:14
30楼
路过了 学习了
回复
yanwenxing
2011年02月18日 20:54:29
31楼
看不懂仍关注
回复