要安装一个加热罐 功率在3720KVA,这个大设备是否要做接地,还有,是母线过来的,它的配电柜全是厂家出的,这些配电柜是否要做接地,因为厂区是TN-S的接地系统 ,是不是我刚才说的所有都用PE代替就不可以?我的意思是说,我想设备和配电柜做接地极是不是多余了?
要安装一个加热罐 功率在3720KVA,这个大设备是否要做接地,还有,是母线过来的,它的配电柜全是厂家出的,这些配电柜是否要做接地,因为厂区是TN-S的接地系统 ,是不是我刚才说的所有都用PE代替就不可以?我的意思是说,我想设备和配电柜做接地极是不是多余了?
2楼
设备外壳一定要接地,规范要求。
回复
3楼
从规范说,用PE线作为接地线即可满足要求。但做重复接地有利于减小接地电阻。另外最好咨询下当地质检部门,以免他们有特殊要求
回复
4楼
为了人身和设备安全,电气设备的金属外壳肯定是要接地的!
如果原来有接地主网,将新增加的设备外壳用截面足够的PE线连接至主地网。
回复
5楼
设备和配电柜都必须做接地处理。
再者,这些接地做起来也不复杂,也花不了多少钱,为什么不做?真是看不懂。。。
回复
6楼
楼主的“设备和配电柜做接地极是不是多余了”的主导思想是外行的体现,规范要求“电气设备正常是导电的金属结构(包括外壳)都必须接地”,这是对人体和设备安全的“最低”要求,怎么会有“多余”的想法?
为什么“多余”?是不是做接地会多花钱,不做接地能省钱外,还有什么在“安全”方面能“更省钱”且安全的做法?请楼主在这方面不妨谈谈自己的想法。可能你的想法是个奇迹,以后全世界会采用你的比接地“更省钱”的“安全措施”,能给世人创造记录!
回复
7楼
1根电缆接到配电柜的PE排。
额外再做就是多点接地了、防止这根电缆出问题。
回复
8楼
不是钱的问题,我是不明白 想明白下
回复
9楼
“功率在3720KVA,这个大设备”发生接地故障时的单相短路电流有多大?
7楼说的“1根电缆接到配电柜的PE排”中的PE芯线“能让电源侧断路器跳闸”吗?
能可靠地跳闸,也要计算“短路时设备外壳对地电位有多高”!计算如果能在50V以下,则从理论上讲,设备外壳接地的要求就会放低(也不能说可以不接地),如果高于50V,则从理论上也“非接地不可”!
回复
10楼
个人理解楼主说的是否要做接地其实问的是是否要做重复接地。因为采用的是TN-S系统,正常设备外壳接PE线.个人觉得因为你的设备容量较大,估计体量也较大,如果做个重复接地的话对于人身安全也有好处。当然前提是你这个设备的电源侧不需要加装漏电保护装置,否则要误动的。
回复
11楼
任何相关的数据都没有 ,只知道容量
回复