汽车库排烟风井的问题
丁丁侠
丁丁侠 Lv.6
2015年07月09日 16:55:23
来自于通风排烟
只看楼主

一个两层的汽车库,五台风机分别承担五个防烟分区,公用一个风井,风井面积是按5个分区总的风量还是最大的两个分区的风量?

一个两层的汽车库,五台风机分别承担五个防烟分区,公用一个风井,风井面积是按5个分区总的风量还是最大的两个分区的风量?
speirs
2015年07月09日 21:06:39
2楼
我觉得是按总风量。最不利情况是要5台全开。
回复
丁丁侠
2015年07月10日 08:23:05
3楼
speirs 发表于 2015-7-9 21:06 我觉得是按总风量。最不利情况是要5台全开。我也是这么觉得,可是我领导说最多考虑两个防烟分区,说是只考虑一个着火点
回复
simonray1986
2015年07月10日 08:34:06
4楼
想问问,车库排风和排烟是否共用系统。如果共用,则应按五个防烟分区总排风量计算。否则应按最大防烟分区2倍排烟量计算。
回复
丁丁侠
2015年07月10日 08:43:04
5楼
simonray1986 发表于 2015-7-10 08:34 想问问,车库排风和排烟是否共用系统。如果共用,则应按五个防烟分区总排风量计算。否则应按最大防烟分区2倍 …共用,双速风机,平时排风,火灾时排烟,这么说要按排风量?如果5个分区的排风量小于最大防烟分区排烟量的2倍,是不是按大的选?
回复
aini291
2015年07月10日 10:26:19
6楼
公用通风话,需要满足5个区的通风要求,只要能满足通风要求的风井截面要求,排烟就能满足
回复
speirs
2015年07月10日 10:33:42
7楼
renpf1990 发表于 2015-7-10 08:23 我也是这么觉得,可是我领导说最多考虑两个防烟分区,说是只考虑一个着火点不过,为什么一个防火分区会划分5个防烟分区。还5个分区共用一个井?你应该和建筑提条件啊
回复
丁丁侠
2015年07月10日 13:28:36
8楼
speirs 发表于 2015-7-10 10:33 不过,为什么一个防火分区会划分5个防烟分区。还5个分区共用一个井?你应该和建筑提条件啊3个防火分区,划分了5个防烟分区,两层地库
回复
speirs
2015年07月10日 15:06:20
9楼
renpf1990 发表于 2015-7-10 13:28 3个防火分区,划分了5个防烟分区,两层地库如果是两层分别用一个井,那肯定没必要啊
回复
simonray1986
2015年07月13日 09:02:18
10楼
renpf1990 发表于 2015-7-10 08:43 共用,双速风机,平时排风,火灾时排烟,这么说要按排风量?如果5个分区的排风量小于最大防烟分区排烟量的 …是的 反正排风叠加 排烟按最大的2倍 然后比较取大值
回复

相关推荐

APP内打开