内走道的排烟问题
licaibian
licaibian Lv.8
2015年07月09日 09:15:24
来自于通风排烟
只看楼主

一个内走道,两端距离40m,两头都开了门,中间开了一个门,中间那个门是主要出入口。请问这个内走道需要做机械排烟么。PS:内走道上没有条件开窗户。

一个内走道,两端距离40m,两头都开了门,中间开了一个门,中间那个门是主要出入口。请问这个内走道需要做机械排烟么。
PS:内走道上没有条件开窗户。

QQ截图20150709091137.png

QQ截图20150709091137.png

aini291
2015年07月09日 11:15:36
2楼
有直通室外的门也可以自然排烟
回复
speirs
2015年07月09日 21:21:46
3楼
两端的门都是对外的话,距离不超过60m就不用做排烟
回复
我去画图了
2015年07月09日 22:50:56
4楼
本帖最后由 我去画图了 于 2015-7-9 22:56 编辑

但是门是不能算自然排烟口的,门是疏散通道,当做自然排烟口的话岂不是和人疏散一个方向了,而且规范要求排烟口安全出口距离不小于1.5m
回复
laodadetudi888
2015年07月13日 15:01:09
5楼
按照我们院的做法,门是不能作为排烟口的,所以要做机械排烟。
回复
licaibian
2015年07月13日 16:55:34
6楼
老大的徒弟 发表于 2015-7-13 15:01 按照我们院的做法,门是不能作为排烟口的,所以要做机械排烟。嗯,统一,严格卡规范的话,是得做机械排烟,以后还是做吧。但是深究起来,我感觉规范这么规定其实不妥,现在没办法,只能保险起见做机械排烟算了
回复
aiyouhehe
2018年04月21日 09:49:34
8楼

学习了

回复