请教一套400kVA的配电系统 低压柜 各项参数如何设置
co1436342488197
2015年07月08日 16:04:04
只看楼主

一直搞不懂 低压柜里面的 各种参数如何选择, 望前辈们多多指教 谢谢!低压柜的 配电设计图 附上! 请大神们告诉我 红色 字体部分 都是什么东西 选多大的 开关/电流表等 以及为什么这么选 ! 谢谢!

一直搞不懂 低压柜里面的 各种参数如何选择, 望前辈们多多指教 谢谢!

低压柜的 配电设计图 附上! 请大神们告诉我 红色 字体部分 都是什么东西 选多大的 开关/电流表等 以及为什么这么选 ! 谢谢!

QQ图片20150708155750.png

免费打赏
lzzh31
2015年08月10日 08:47:32
2楼
...你这也太多了 简单给你举个例子 把 图纸的800/5是电流互感器的变比 400KVA变压器0.4KV低压额定电流为577A 所以选择800/5的电流互感器(下方电流表应该与互感器配套800/5而不是明细中的600/5)