【电气学习室】没人告诉你接闪器到底该明敷还是暗敷吗?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年07月08日 15:16:46
只看楼主

当在参考其他设计单位的电气施工图图纸时,细心的电气设计师可能会发现,屋顶接闪器有的是明敷,有的是暗敷。到底那种才比较合适?根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条规定:“利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定”。可见,它是可以暗埋敷设的。另《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条条文说明规定:“利用屋顶钢筋作接闪器,其前提是允许屋顶遭雷击时混凝土会有一些碎片脱离以及一小块防水、保温层遭破坏”。


当在参考其他设计单位的电气施工图图纸时,细心的电气设计师可能会发现, 屋顶接闪器有的是明敷,有的是暗敷。到底那种才比较合适?

根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条规定:“利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定”。可见,它是可以暗埋敷设的。另《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条条文说明规定:“利用屋顶钢筋作接闪器,其前提是允许屋顶遭雷击时混凝土会有一些碎片脱离以及一小块防水、保温层遭破坏”。


这样看来,接闪器采用暗敷设是不违反规范要求的。


但是……


根据《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010第6.1.1条文说明:如采用暗敷,雷击时可能将接闪器外边的砖、石、水泥块击掉而会坠落到地面发生事故。


结论:从人身安全角度考虑,高层建筑及人员密集建筑,接闪器均应采用明敷设。

免费打赏
sldhdlcj
2015年07月09日 13:40:05
23楼
根据实际情况而定。
回复
jlkinglor
2015年07月09日 14:19:09
24楼
接闪器应该是只能明敷设的,只是引流导体可利用建筑物钢筋(暗敷设)引流而已
回复
东方破晓
2015年07月09日 14:56:57
25楼
肯定要明敷设了 非常支持。
回复
东方破晓
2015年07月09日 14:58:02
26楼
再说了在设计到安全问题时 难看也必须要做啊,再说我不觉得明敷设难看啊。
回复
wangxf
2015年07月09日 15:02:47
27楼
这样2个规范不是互相冲突了吗?
回复
chenzy0221
2015年07月09日 15:07:44
28楼
路过,学习了解
回复
fitman
2015年07月09日 15:10:05
29楼
一般女儿墙上明敷接闪带,天面暗敷接闪网格。当对保温层有特殊要求时要明敷。
回复
liufee
2015年07月09日 16:14:31
30楼
女儿墙上及外部明敷设,内部上人屋面暗敷,这样不怕碎块掉落砸人
回复
iamcmh
2015年07月09日 17:27:56
31楼
从规范角度,用接闪杆,按滚球法满足保护到建筑屋面、四角、女儿墙等时,可以不用明敷接闪带。
审图或防雷主管部门另有要求除外。
回复
sxp
2015年07月10日 00:31:59
32楼
暗敷,主要防腐好,其次美观,有个问题,被雷击中,保护层破碎,碎片高空下落易造成二次伤害,解决方法是加设接闪杆,不会把保护层击碎,又起到应有的作用,高层建筑,建议采用明敷,对建筑立面无影响