【电气学习室】没人告诉你接闪器到底该明敷还是暗敷吗?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年07月08日 15:16:46
只看楼主

当在参考其他设计单位的电气施工图图纸时,细心的电气设计师可能会发现,屋顶接闪器有的是明敷,有的是暗敷。到底那种才比较合适?根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条规定:“利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定”。可见,它是可以暗埋敷设的。另《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条条文说明规定:“利用屋顶钢筋作接闪器,其前提是允许屋顶遭雷击时混凝土会有一些碎片脱离以及一小块防水、保温层遭破坏”。


当在参考其他设计单位的电气施工图图纸时,细心的电气设计师可能会发现, 屋顶接闪器有的是明敷,有的是暗敷。到底那种才比较合适?

根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条规定:“利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定”。可见,它是可以暗埋敷设的。另《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条条文说明规定:“利用屋顶钢筋作接闪器,其前提是允许屋顶遭雷击时混凝土会有一些碎片脱离以及一小块防水、保温层遭破坏”。


这样看来,接闪器采用暗敷设是不违反规范要求的。


但是……


根据《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010第6.1.1条文说明:如采用暗敷,雷击时可能将接闪器外边的砖、石、水泥块击掉而会坠落到地面发生事故。


结论:从人身安全角度考虑,高层建筑及人员密集建筑,接闪器均应采用明敷设。

免费打赏
卡卡西585
2015年07月10日 08:42:26
33楼
楼主不是总结的到位了吗
回复
qianbochenhong
2015年07月10日 09:02:38
34楼

学习学习哦!!!!!!!!!!!
回复
zl11x2
2015年07月10日 14:07:18
35楼
我有个疑问,暗敷的接闪带如何保证雷击时首先击中的是引导雷电流的接闪带扁钢?明敷的接闪带很好理解啊,支架有高度,接闪带有一定的保护范围,
回复
皓月当空21435
2015年07月10日 16:56:56
36楼
zl11x2 发表于 2015-7-10 14:07 我有个疑问,暗敷的接闪带如何保证雷击时首先击中的是引导雷电流的接闪带扁钢?明敷的接闪带很好理解啊,支 …个人觉得,不一定首先击中闪接带吧,楼顶及周围突出物都连入防雷网了
回复
阿米尔汗
2015年07月11日 09:15:27
37楼
在女儿墙等突出的地方要明敷设,在上人平屋面暗敷设,组成避雷网格。
回复
阿米尔汗
2015年07月11日 09:16:36
38楼
dqgcslq 发表于 2015-7-8 18:19 上次在韶山,看到一些在山坡上建的2层高的中小型建筑。弄得坡屋面,坡屋面上还是明装的避雷带。我就感觉丑死 …可以装矮一点。
回复
kjp2014
2015年07月11日 09:47:47
39楼
屋面暗敷,女儿墙明敷
回复
lwq1982127227
2015年07月13日 14:03:25
40楼
多数应该是暗敷设了
回复
pengxueguang
2015年07月13日 14:56:46
41楼
高层建筑应该明敷 。
回复
789山
2015年07月14日 08:54:28
42楼

顶一下!期待分享的更多!