有没有人知道断路器的整定电流与额定电流有什么关系,如果额定电流为630A的话,是不是630以下的值整定电流都可以整定到,如果不能完全整定到,那么整定电流的整定范围是多少,
有没有人知道断路器的整定电流与额定电流有什么关系,如果额定电流为630A的话,是不是630以下的值整定电流都可以整定到,如果不能完全整定到,那么整定电流的整定范围是多少,
如果额定电流是630A,那你的整定电流应该是630X1.25(1.2-1.3)=787.5;一般取800。
整定电流是指断路器掉闸的电流值。它大于额定电流,如果你把整定值放在额定值上,那负荷一工作短路器就要动作断电。
至于你说的630以下都能整定到,那是不可能的。
如果额定电流是63A,那整定电流就应该是63X1.25=79,你取80A。
整定电流,是你断路器动作的那个电流。额定电流呢,是你用电设备的正常工作时的电流值。
额定电流:指断路器主体结构(壳体材料、端子等等)可以承受的电流,整定电流:指在某额定电流的断路器内放置的过流脱扣器的整定值,该值只能小于等于断路器的额定电流,绝大部分断路器不可以自行整定,而是在制造是已经选取了某个整定值的。
可以理解成:额定电流就像一个空杯子,它的构造已经具备了装满杯水的能力,整定电流是说根据你的需求,选择是装半杯水还是多少数值的水,当然肯定不能超过这个杯子的容量。