请教大神们一下7.5KW和9.6KW的电梯三相电用电电缆需要多粗的啊
frank0230
frank0230 Lv.2
2015年07月08日 10:28:02
只看楼主

如题,最好大神们给列一下计算过程

如题,最好大神们给列一下计算过程
免费打赏
光阴比箭快
2015年07月08日 11:23:42
2楼
楼主还没说明需要多少米长的距离,
估计也要4平方毫米的铜芯电缆
回复
yhdc170
2015年07月08日 13:04:06
3楼
7.5KW三相异步电动机额定电流应该在15-17A左右,如果采用Y/三 启动,启动电流在110A左右,电源回路
用5*6
回复
lingxuct
2015年07月09日 15:37:48
4楼
现在电梯都用变频器控制,无须考虑电机的启动电流。
回复
dgq19770224
2015年07月09日 16:46:34
5楼
ZR或NH5*6电缆即可
回复
dgq19770224
2015年07月09日 16:51:05
6楼
如无其它单独电源进屋面上的电梯机房,可用5*10电缆;可另供插座、照明,甚至屋面亮化等使用
回复
电气书生
2015年07月09日 23:40:10
7楼
5*6吧。应该够了,单独电梯用
回复
sanxiafyj
2015年08月26日 14:01:57
8楼
回复
sanxiafyj
2015年08月26日 14:04:13
9楼
这是计算过程,求探讨。
回复
enjoylifetmzx
2017年11月05日 17:52:34
10楼
学习 了,感谢大家
回复
ty3514
2017年11月16日 23:57:45
11楼

学习 了,感谢大家
回复