我看到有些保护装置上有测量电流接线端子和保护电流接线端子,他们有什么不同之处?
我看到有些保护装置上有测量电流接线端子和保护电流接线端子,他们有什么不同之处?
12楼
学习了,如果这样的话,保护也可以用测量的啊.
回复
13楼
学习了!谢谢
回复
14楼
保护电流是从保护CT出来的
测量电流是从测量CT出来的
回复
15楼
我们这里保护用10p的 测量用0.2级的
回复
16楼
保护CT精度没有测量CT高,如果要是用保护CT接入计量仪表的话,计量值的误差是非常大的。另外当有短路电流的话,会造成计量仪表损坏。我没有见过将保护CT接入计量仪表的,都是分开的。
回复
17楼
谢谢
回复
18楼
一般保护装置上有都测量、保护两组CT的接线,测量接测量CT用的,作用是在保护装置显示测量值,保护端子接保护CT,作用保护跳闸。不能混接
回复
19楼
学习了!谢谢!:handshake
回复
20楼
既然保护CT精度高,为什么不用保护电流代替测量电流,还可以节省一组CT
回复