保护电流和测量电流的区别
jxjajs
jxjajs Lv.2
2007年10月25日 14:02:23
来自于继电保护
只看楼主

我看到有些保护装置上有测量电流接线端子和保护电流接线端子,他们有什么不同之处?

我看到有些保护装置上有测量电流接线端子和保护电流接线端子,他们有什么不同之处?
免费打赏
glz111
2008年04月18日 16:31:59
12楼
学习了,如果这样的话,保护也可以用测量的啊.
回复
ynjdbh
2008年04月18日 17:49:49
13楼
学习了!谢谢
回复
huahua732
2008年05月02日 22:21:32
14楼
保护电流是从保护CT出来的
测量电流是从测量CT出来的
回复
姜振祥
2008年05月05日 16:06:39
15楼
我们这里保护用10p的 测量用0.2级的
回复
zhangbin54900
2008年05月08日 00:17:40
16楼


保护CT精度没有测量CT高,如果要是用保护CT接入计量仪表的话,计量值的误差是非常大的。另外当有短路电流的话,会造成计量仪表损坏。我没有见过将保护CT接入计量仪表的,都是分开的。
回复
wwb4022
2008年05月08日 20:53:18
17楼
谢谢
回复
huahua732
2009年04月11日 22:04:08
18楼
一般保护装置上有都测量、保护两组CT的接线,测量接测量CT用的,作用是在保护装置显示测量值,保护端子接保护CT,作用保护跳闸。不能混接
回复
yi68
2009年04月14日 14:08:31
19楼
学习了!谢谢!:handshake
回复
xiaosan01
2009年10月19日 15:29:46
20楼
既然保护CT精度高,为什么不用保护电流代替测量电流,还可以节省一组CT
回复

相关推荐

APP内打开