保护电流和测量电流的区别
jxjajs
jxjajs Lv.2
2007年10月25日 14:02:23
来自于继电保护
只看楼主

我看到有些保护装置上有测量电流接线端子和保护电流接线端子,他们有什么不同之处?

我看到有些保护装置上有测量电流接线端子和保护电流接线端子,他们有什么不同之处?
免费打赏
shang-rila
2007年10月25日 22:16:24
2楼
测量电流和保护电流一般来至不同的电流互感器绕组,电流互感器的精度不一样,测量电流和保护电流也可以共用一组互感器,通常都是分开的。
请看下面
回复
jxjajs
2007年11月15日 17:22:54
3楼
知道了。谢谢。
回复
bergenwu
2007年11月15日 19:42:43
4楼
測量==>互感器為0.3或0.5級
保護==>互感器為
P Class (IEC)
5P Rating1% Fault5%
10P Rating3% Fault10%

C Class (IEEE)
C100 C800

另外,兩者特性不一樣,測量互感器易飽和,保護類比指針電表不會因電力系統故障時因故障過電流而損壞.
回复
rainstar110
2007年11月15日 23:54:43
5楼
我们这里保护一般用5p20
测量的用0.2
不同级别的CT,在被保护设备出现故障时,输出准确程度不一样
回复
sushibo4321
2007年11月16日 16:48:18
6楼
精度和容量不一样啊
我们这里一般用0.5/10P10
回复
ycwyp2000
2007年11月17日 09:47:45
7楼
楼上已经说的很详细了。我就不画蛇添足了,呵呵。
不过测量用0.2级(或0.2S级的)的精度已经很高了。一般是10kV及以下(或者说13.8/15.75kV以下)的计量CT绕组精度都为0.5级别的。
回复
chnp38
2008年04月09日 23:07:09
8楼
楼上说的都不错,但不完整。对于CT来说,保护用和测量用的在互感器铁心上的饱和程度也不同。
回复
weifanliu
2008年04月14日 11:14:48
9楼
现在知道了的啊 以前我在一个公司笔试的时候就考过这个题目的 当然我没有回答得这么清晰的
回复
dep500n
2008年04月14日 23:37:21
10楼
楼上的这么多朋友说了很多一次保护,测量CT的区别.可是楼主好像是问保护装置的保护、测量接线端子有什么不同?就像大家说的保护、测量一次CT的特性有不同,对于保护装置保护、测量的电流变送器也是不同的,保护电流的变送器量程大,精度低;测量电流的变送器精度高,量程小,这个和大家说的是一样的。还有有些保护装置针对保护、测量电流的算法也有不同。
回复
cckkjj
2008年04月18日 11:07:28