三相干式隔离变压器技术参数的说明
ador16379
ador16379 Lv.9
2015年07月05日 20:16:00
只看楼主

SG-系列三相干式隔离变压器基本参数 型号 变压器容量KVA 额定电压V 空载耗损W 负载损耗W 空载电流%

SG-系列三相干式隔离变压器基本参数

型号

变压器容量
KVA

额定
电压V

空载
耗损W

负载
损耗W

空载
电流%

阻抗
电压%

联结组标号

外形尺寸
l*b*h: m m

重量
(约Kg)

初级

次级

SG-5

5

650
400
380
220

380
220
110
36

75

180

10

3.5

Y,yO
Y,ynO
D,y11
D,y11
D,dO

430*240*350

65

SG-10

10

120

300

8

520*300*515

80

SG-16

16

170

450

550*325*435

105

SG-20

20

200

550

600*260*510

150

SG-25

25

220

600

620*320*580

170

SG-30

30

240

700

6

620*320*580

180

SG-40

40

280

900

720*490*560

250

SG-50

50

320

1050

740*350*590

300

SG-63

63

380

1200

750*380*670

370

SG-80

80

460

1460

840*450*650

420

SG-100

100

600

1840

4

920*500*680

570

SG-125

125

740

2150

860*550*800

650

SG-160

160

950

2490

950*550*900

780

SG-200

200

1150

2970

1140*580*915

980

SG-250

250

1400

3460

1150*570*910

1250




1245211311-0.jpg


功能特性

1 具有电压变换功能(如:△/Yo或Yo/ △接法)
2 有滤波抗干扰功能(如:可以去除三次谐波干扰功能。可以去除奇数次谐波干扰.)
隔离变压器在交流电源输入端的特点:
   1、若电网三次谐波和干扰信号比较严重,采用隔离变压器,可以去掉三次谐波和减少干扰信号。
   2、采用隔离变压器可以产生新的中性线,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。
   3、非线性负载引起的电流波形畸变(如三次谐波)可被隔离而不污染电网。
隔离变压器在交流电源输出端的特点:
   1、防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染,起到净化电网的作用。
   2、在隔离变压器输入端采样,使得非线性负载电流的畸变不影响取样的准确性,得到能反应实际情况的控制信号。
   3、若负载不平衡,也不影响稳压电源的正常工作。