三相四线制电度表中线开路的误差分析
canf32028
canf32028 Lv.8
2015年07月05日 20:05:00
只看楼主

询问当三相四线制有功电压表中线断线时能否引起误差,要想弄清此问题,应从三相四线电设表计量原理来分析。   由对称分量法得知,在不对称三相电路中,每相电压.电流可由相应的正序、负序、   零序分量来表示.即. 信息来自:输配电设备网     这时,如果中线断线,误差为零。   当三相不对称时,各相电流零序分量的数值相等,相位相同,都要靠中线才能回到电源:如果此时中线断线,则将有零序功率漏计。

询问当三相四线制有功电压表中线断线时能否引起误差,要想弄清此问题,应从三相四线电设表计量原理来分析。
  由对称分量法得知,在不对称三相电路中,每相电压.电流可由相应的正序、负序、

20120429190648455.jpg
  零序分量来表示.即. 信息来自:输配电设备网
 
  这时,如果中线断线,误差为零。
  当三相不对称时,各相电流零序分量的数值相等,相位相同,都要靠中线才能回到电源:如果此时中线断线,则将有零序功率漏计。
 
20120429190648456.jpg
 
20120429190648457.jpg

20120429190648458.jpg
  因此,三相四线有功电度表当出现电压线圈.中线断开时,所引起的计量误差由零序分量决定,即:三相负荷的不平密度大小决定了计量误差。故中线不应断开。