植筋施工工艺流程图如下:定位 → 钻孔 → 清孔 → 钢筋除锈 → 锚固胶配制 → 植筋 → 固化与保护 → 检验。 1.定位 1.1 按设计要求标示植筋钻孔位置、型号,若基材上存在不允许切断受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但应保证孔的边缘距构件边缘大于50mm。 1.2 该工序所用主要物资:卷尺、红漆。 2.钻孔 2.1 钻孔宜采用冲击电锤或风镐成孔,也可用水钻成孔,如遇不可切断钢筋应调整孔位避开,对于高效结构胶,钻孔直径d+4∽8mm,锚固长度15d,均能保证所植钢筋达到屈服直至拔断。
1.定位
1.1 按设计要求标示植筋钻孔位置、型号,若基材上存在不允许切断受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但应保证孔的边缘距构件边缘大于50mm。
1.2 该工序所用主要物资:卷尺、红漆。
2.钻孔
2.1 钻孔宜采用冲击电锤或风镐成孔,也可用水钻成孔,如遇不可切断钢筋应调整孔位避开,对于高效结构胶,钻孔直径d+4∽8mm,锚固长度15d,均能保证所植钢筋达到屈服直至拔断。
2.2 钻孔孔壁宜保持干燥,但孔壁轻微潮湿(孔内无积水)对锚固力基本没有影响。
2.3 该工序所用主要物资:电锤、风镐或水钻。
3.清孔
3.1 钻孔完毕,孔内粉尘用压缩空气将孔内粉屑吹出,然后用毛刷将孔壁刷净(宜反复进行2次),然后检查孔深、孔径,合格后将孔口临时封闭。
3.2 该工序所用主要物资:空压机、毛刷、卷尺。
4.钢筋除锈
4.1 钢筋锚固长度范围的铁锈应清除干净(新钢筋的青色外皮建议也清除),并打磨出金属光泽。采用角磨机和钢丝轮片清除速度较快。
4.2 在钢筋上用红色笔标注锚固长度。
4.3 该工序所用主要物资:角磨机、钢丝轮片。
5.胶粘剂配制
5.1植筋结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀(金属灰色)为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡。搅拌齿可采用电锤钻头端部焊接十字形Φ14钢筋制成。
5.2 该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。
6.植筋
6.1 施工人员戴好线手套或皮手套,将配置的锚固胶手撮成条或成团放入孔内,若孔较深可用细钢筋捣实,锚固胶填充量以插入钢筋后有少量料剂溢出为宜,钢筋可采用旋转或手锤击打端部方式入孔。该锚固胶不流淌,水平孔、倒垂孔也可轻松植筋。
6.2 用小石子塞入孔边,固定钢筋。
6.3 该工序所用主要物资:手套、细钢筋。
7.固化与保护
7.1 植筋结构胶在常温、低温下均可良好固化,若固化温度25℃左右,48小时即可负载使用。若固化温度5℃左右,72小时可负载使用。植筋后12小时内不得扰动钢筋,若有较大扰动宜重新植筋。
7.2 该工序所用主要物资:时钟、温度计。
8.检验
8.1 植筋结构胶力学性能极佳,正常操作即可达到钢筋拔断而锚固端无损。检验一般采用千斤顶、锚具、反力架系统作拉拔试验。一般分级加载至钢筋强度的标准值,检测结果较直观、可靠、简便。
8.2 该工序所用主要物资:千斤顶、锚具、反力架、压力表。