伸缩缝的宽度要求
lfh1101
lfh1101 Lv.3
2015年07月01日 15:19:56
只看楼主

伸缩缝的宽度取值大概是多少?出自哪一本规范呀?

伸缩缝的宽度取值大概是多少?出自哪一本规范呀?
免费打赏
两个苹果
2015年07月01日 15:32:40
2楼
抗震缝:抗规P50
回复
撒思开库
2015年07月01日 15:39:42
3楼
两个苹果 发表于 2015-7-1 15:32 抗震缝:抗规P50伸缩缝跟抗震缝还是不一样的吧
回复
lfh1101
2015年07月01日 15:45:18
4楼
想知道关于伸缩缝宽度的单独要求,《混规》8.1.1条仅仅给出了间距,并未涉及缝宽~~
回复
像雾像雨又像风
2015年07月01日 16:00:47
5楼
想知道关于伸缩缝宽度的单独要求,《混规》8.1.1条仅仅给出了间距,并未涉及缝宽~~
回复
两个苹果
2015年07月02日 08:36:27
6楼
撒思开库 发表于 2015-7-1 15:39 伸缩缝跟抗震缝还是不一样的吧不一样,一般是共用的,你设了伸缩缝,那实际上也要满足抗震缝的要求。伸缩缝的宽度在女儿墙上一般是20mm,工程通行做法
回复
撒思开库
2015年07月02日 09:05:22
7楼
两个苹果 发表于 2015-7-2 08:36 不一样,一般是共用的,你设了伸缩缝,那实际上也要满足抗震缝的要求。伸缩缝的宽度在女儿墙上一般是20mm …我以前接触过一个湖南的项目,伸缩缝宽10cm,女儿墙也是一样的,不过一直是渗水点
回复
偷地雷的
2015年07月02日 09:20:46
8楼
伸缩缝30~50mm,伸缩缝~沉降缝~抗震缝:高规3.4.10~12;抗规3.4.5和6.1.4;混规8.1.1,楼主好好看看吧。
回复
lfh1101
2015年07月02日 10:26:31
9楼
偷地雷的 发表于 2015-7-2 09:20 伸缩缝30~50mm,伸缩缝~沉降缝~抗震缝:高规3.4.10~12;抗规3.4.5和6.1.4;混规8.1.1,楼主好好看看吧。混规8.1.1只有伸缩缝间距,无宽度规定高规3.4.10~12指明伸缩缝从严依抗震缝要求我想问的是,若单独设置不抗震的伸缩缝,其宽度要求未找到规范依据请层主看清问题所在
回复
偷地雷的
2015年07月02日 14:15:03
10楼
给你了,一般30~50啊,你还想要什么依据?有图集,编号我忘了。
回复
lfh1101
2015年07月02日 16:11:32
11楼
偷地雷的 发表于 2015-7-2 14:15 给你了,一般30~50啊,你还想要什么依据?有图集,编号我忘了。你赢了,比百度厉害
回复