本帖最后由 污水男小罗 于 2015-12-9 13:16 编辑 2015年正式版图集 最新版图集2015 消规图集15S909(非正式版)(参考图集进行纠正 污水男 2015-10-18修改)《消规》明确了消防水池的最低水位和消防泵之间的对应关系。考证 及 消防泵安装图集:04S204消防专用水泵选用及安装
2015年正式版图集
最新版图集
2015 消规图集15S909(非正式版)(参考图集进行纠正 污水男 2015-10-18修改)
《消规》明确了消防水池的最低水位和消防泵之间的对应关系。
考证 <消防泵安装图集> <给排水技术措施> 及 <消规> <建规2006版>
消防泵安装图集:04S204消防专用水泵选用及安装 建规2006版> 消规> 给排水技术措施> 消防泵安装图集>
消防泵安装图集
作为老图集,图集参考的标准是旧的规范,在一定的程度上可能存在偏差。这个图集要求的是消防水池的自灌式启泵最低水位需要高于消防泵的排气孔。 但是可以明确的是自灌式启泵最低水位一定不是消防水池的最低液位。 因为消防水池的有效消防用水量已经用完,再这个时候再来启动消防泵已经毫无意义。
需要做解释名词:
自吸式泵:在一般的自吸泵中起抽送液体作用的叶轮同时能起自吸作用,泵起动时无需灌水。
自吸式:????
是否可以这样认为,自吸式是通过负压吸水,自灌式则是通过重力自流进水?
自灌式启泵最低水位:这个水位的前提:1、自灌式 2、启泵
说明消防水池的有效消防用水还未用完,需要用水泵继续吸水,该水位高于消防水池最低水位。
老的防火规范:建筑设计防火规范+GB50016-2006
给排水技术措施:2009JSCS-3 全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水
措施中明确了生活水泵的管路设计要求:
卧式泵: 自灌启泵水位高过水泵壳顶放气孔。
立式泵: 自灌启泵水位至少要高过第一级泵壳上端, 使第一级泵壳内充满水, 但应征得泵的制
造厂家的同意。否则应按下列要求实施:
非机械密封型 自灌启泵水位高过出水口法兰上的放气孔。机械密封型其自灌启泵水位高过机械密封
压盖端部放气孔 (设计时应向厂家要求提供具体资料)。
自灌启泵水位: 对于生活、消防合建的水池, 生活泵启动水位可按消防贮水的最高水位计。
于单独设置的生活水池, 宜按最低设计水位计; 当按最低水位计有困难时, 可根据运行、补水及用水安
全要求等因素确定一个自灌启泵水位, 但应满足下列条件:
1 ) 泵的设置高度应保证在 最低水位时不会发生汽蚀。
2 ) 由于当水位低于确定的自灌启泵水位时, 除已运行的泵外, 其他泵不能启动, 则自灌启泵水位
不能定得过高; 并应设置保护设施, 防止低于启泵水位时启动泵。
3 ) 对于采用泵提升直供, 而又不允许停水时, 则应按最低水位为自灌启泵的控制水位。
为了保证消防的用水的稳定性,应该遵循上述第3条设计:及最低水位为控制水位。
消规:GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范
2014版的水消规中明确了一点就是:离心泵不能满足自灌吸水及消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线。
但是,个人感觉这个说明是不合理的。
1、如果要保证在最低液位也是自灌式吸水,那么就需要保证最低液位高于离心泵的进水口,对于多级离心泵而言,出水口中心一般高于进水口管顶,但是管道泵则不同,个人觉得还是高于排气孔的要求最为适宜。以江苏消防答疑为例。